标题:
鲁班钢筋计算柱箍筋个数问题
[打印本页]
作者:
tgxz8888
时间:
2016-9-6 10:39
标题:
鲁班钢筋计算柱箍筋个数问题
[attachi**0969[/attachimg]工程:抗震等级三级,层高2900,墙柱砼等级C30,暗柱主筋6C12,箍筋A8-200,主筋按绑扎搭接设定。
鲁班软件计算出箍筋个数:
1、当作为主梁支座时计算出箍筋个数为29个;
2、当不作为主梁支座或作为连梁支座时为31个(注:鲁班钢筋柱按标准断面定义计算箍筋个数为32个,比自定义断面计算箍筋多1个);
手算若箍筋搭接区域按2.3Lle计算,箍筋加密间距按100及5D取小值计算为32个;当然箍筋搭接区域长度有些说是按2.3Lle计算,有些说是按2Lle计算,是存在争议。广LD是按2.3Lle计算按以上设置计算箍筋个数为32个。
鲁班上上个版本我就提出过上述问题,但是你们技术人员答复是梁吃柱造成的箍筋个数计算不同,说是会尽快修改,现在等了半年多都不见修改。
当然实际现场施工时是不可能按5*12即60mm间距去加密,但这个属于隐蔽工程,审计单位也都是按规范来审核,当我们代表施工单位时自己用鲁班计算都少了的话,审计单位也不会刻意去加给我们。希望鲁班钢筋下个版本能把以上问题修改过来。
[
本帖最后由 tgxz8888 于 2016-9-6 11:35 编辑
]
图片附件:
[K67W}{ZDW}$O]@LL{BAV@O.png
(2016-9-6 11:24, 17.1 KB) / 该附件被下载次数 527
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90969&k=5af056d33a2e78cc92bfef367e229a52&t=1732595470
图片附件:
QQ图片20160906110402.png
(2016-9-6 11:31, 16.23 KB) / 该附件被下载次数 2088
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90970&k=8ca532184a2108a6ff7994335f191d06&t=1732595470
作者:
tgxz8888
时间:
2016-9-6 11:39
我做的这个工程面积约2万平,27层住宅楼,暗柱箍筋这块比广Ld的少了6吨多
作者:
鲁班技术009
时间:
2016-9-6 11:56
标题:
回复 1# tgxz8888 的帖子
感谢您的建议
作者:
z416898058
时间:
2016-9-7 16:21
标题:
回复 1# tgxz8888 的帖子
问下楼主,我按你的方式实验,为什么我怎么做都是标准截面是32个,自定义截面是31个,没有出现29个数的箍筋个数
作者:
tgxz8888
时间:
2016-9-8 15:16
标题:
回复 4# z416898058 的帖子
这个好像跟鲁班钢筋版本有关系,我这是用最新版本,还有它计算箍筋个数会因支座处梁高度不同得出柱箍筋个数不同,当梁高600时计算出箍筋个数是29个,梁高550至500时是31个,好像400梁高还会多一个箍筋。
作者:
lywhj
时间:
2016-9-8 16:33
前几天对帐,和楼主一样的问题!