Board logo

标题: 同截面的柱,异型柱,用框架柱布钢筋和用暗柱布钢筋,计算出的工程量有区别吗? [打印本页]

作者: 热情工程师    时间: 2016-9-6 12:50     标题: 同截面的柱,异型柱,用框架柱布钢筋和用暗柱布钢筋,计算出的工程量有区别吗?

同截面的柱,异型柱,用框架柱布钢筋和用暗柱布钢筋,计算出的工程量有区别吗?
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-6 13:30     标题: 回复 1# 热情工程师 的帖子

楼主,您好,框架柱是柱,约束边缘柱和端柱是墙的加强部位,属于墙,在图形算量中不单立。钢筋计算时端柱按框架柱计算,约束边缘柱按暗柱设置计算,框架柱和暗柱的钢筋计算规则不相同。
作者: z416898058    时间: 2016-9-7 09:00     标题: 回复 2# 鲁班技术009 的帖子

你好,我想问下,如若是梁上起柱且是异形柱是按框架柱还是暗柱设置?还有就是矩形框架柱上起异性柱是按框架柱还是暗柱?
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-7 09:57     标题: 回复 3# z416898058 的帖子

具体根据您的图纸来设定。
作者: z416898058    时间: 2016-9-7 11:48     标题: 回复 4# 鲁班技术009 的帖子

那如果是梁上柱是按框架柱还是暗柱设置?
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-7 12:02     标题: 回复 5# z416898058 的帖子

楼主,您好,都可以的。