标题: 柱表转化为何不成功 [打印本页]

作者: ABC227228    时间: 2016-9-13 16:50     标题: 柱表转化为何不成功



图片附件: 1.png (2016-9-13 16:50, 30.53 KB) / 该附件被下载次数 1079
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91062&k=c74a6bc1d86dd15b0ba9a621cee34993&t=1732592213



图片附件: 2.png (2016-9-13 16:50, 105.49 KB) / 该附件被下载次数 3681
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91063&k=b4cb63e245f1aa2ed88b161769f1d602&t=1732592213


作者: ABC227228    时间: 2016-9-13 16:53



图片附件: 3.png (2016-9-13 16:53, 53.93 KB) / 该附件被下载次数 1010
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91064&k=ce31cb2b1462c2c8a97060966c30ed74&t=1732592213


作者: ABC227228    时间: 2016-9-13 16:57

上图请老师们指导,是哪里出了问题,能详细点更好了,谢谢。
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-13 17:11     标题: 回复 3# ABC227228 的帖子

标高的汉子都改为数字标高。
作者: ABC227228    时间: 2016-9-13 17:39

像这个基础顶应该改成筏板面标高还是改成筏板底标高?基础顶这三个字在软件里可不可以改?
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-13 17:42     标题: 回复 5# ABC227228 的帖子

基础顶就是筏板面标高,在软件可以改图纸文字。
作者: ABC227228    时间: 2016-9-13 17:51

在软件里怎么能把基础顶改成数字呢?通过查找替换命令,搜索结果为0,怎么替换呢?
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-13 18:31     标题: 回复 7# ABC227228 的帖子

双击图纸的字就可以输入。
作者: 罗发金    时间: 2016-9-13 20:57     标题: 回复 1# ABC227228 的帖子

应该是“~”符号不正确,在CAD里替换成键盘输入的“~”。
作者: ABC227228    时间: 2016-9-14 09:49

双击图纸的字是可以输入,是对每一个柱子的基础顶这三个字都一个一个的改过来吗?有没有更好的快速的方法?
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-14 10:12     标题: 回复 10# ABC227228 的帖子

所有汉字改过来,转化的柱表属性内不能有汉字,可以在CAD里快速替换。
作者: ABC227228    时间: 2016-9-14 21:21

谢谢罗金发前辈和009老师,可在CAD里怎么才能把‘’基础顶~"快速替换过来呢?如果老师有时间的话,请详细解释下,先谢谢了。
作者: 鲁班技术016    时间: 2016-9-14 21:54

楼主您好,今天没有钢筋工程师值班,可以拨打免费热线:400-961-1988,转2再转2进行咨询
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-15 09:26     标题: 回复 12# ABC227228 的帖子

在CAD菜单编辑--查找,复制汉子进去替换,跟在CAD里处理钢筋符号一样。
作者: ABC227228    时间: 2016-9-16 04:57

还要请问老师,像上面CAD图中,柱号同时包含有AKZ-1,AKZ-1A,AKZ-1D如何处理。
作者: 鲁班技术016    时间: 2016-9-16 09:08

楼主您好,今天没有钢筋工程师值班,可以拨打免费热线400-961-1988,转2再转2进行咨询
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-17 09:41     标题: 回复 15# ABC227228 的帖子

楼主您好,可以识别为一种,再根据后面备注设置私有属性修改,如果不会,可以分开定义多个名称属性来布置。

[ 本帖最后由 鲁班技术009 于 2016-9-17 09:43 编辑 ]