单层建筑中的墙、暗柱、框柱在基础层均不留接头(不设插筋),工程设置好后软件为什么还要留基础插筋呢?
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-18 10:40     标题: 回复 1# lywhj 的帖子

楼主,您好,凡是竖向构件肯定需要钢筋伸入基础,不然无法达到抗震效果,如果你不要伸入基础,那你可以在墙的计算设置第31条、柱的设置第7条统一改为0即可。
作者: lywhj    时间: 2016-9-18 15:33

你理解错了,俺说的是在基础层不设搭接,钢筋从基础底部直接配至一层柱子顶部。
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-18 15:48     标题: 回复 3# lywhj 的帖子

基础层本身不会有搭接
作者: lywhj    时间: 2016-9-18 15:53

基础插筋和上部钢筋的竖向连接不是搭接头吗?我的意思是省去这个搭接头,让单层柱、墙的钢筋直接锚在基础内。

[ 本帖最后由 lywhj 于 2016-9-18 15:58 编辑 ]
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-18 18:36     标题: 回复 6# lywhj 的帖子

可以,在一层直接设置构件标高随底调整,不用复制0层调。
作者: lywhj    时间: 2016-9-19 12:20

解决了,我用焊接不计焊接头就能实现了。
作者: lichengtong    时间: 2016-9-20 19:58

完全可以直接做出来的,设置基础层柱属性为和上层柱连通计算就行了。
作者: lywhj    时间: 2016-9-21 15:38     标题: 回复 8# lichengtong 的帖子

谢谢你,我用焊接头处理了一下。以后会用的上的。