标题:
管件生成的问题
[打印本页]
作者:
wjftiedan
时间:
2016-9-25 14:40
标题:
管件生成的问题
图中2处管道横管标高一致均为-300。如果我立管起点标高也输入-300则连接处无法生成90°弯头,但是我将横管标高标识至±0,00后再插入立管起点标高则有±0,00开始可以生成弯头,不知道大家遇到过这个问题吗?我计算过的,计算后方式1也是没有弯头的。
图片附件: [平面图显示]
2.jpg
(2016-9-25 14:40, 263.17 KB) / 该附件被下载次数 1632
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91135&k=f5f02c881493a1945dce1920203ec197&t=1732537063
图片附件: [3维图显示]
1.jpg
(2016-9-25 14:40, 202.95 KB) / 该附件被下载次数 1667
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91136&k=15997667a3f2d376461a6b6a78aa0f73&t=1732537063
作者:
鲁班技术009
时间:
2016-9-25 15:39
标题:
回复 1# wjftiedan 的帖子
楼主,您好,今天没有安装工程师值班,您可以拨打4009203000转2联系。
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-9-26 09:00
标题:
回复 1# wjftiedan 的帖子
楼主你好,只有正值标高的水平管跟垂直立管进行连接才能生成配件,负值的管道可以在下个楼层利用正值的标高进行布置