Board logo

标题: 柱绑扎连接,箍筋就全部加密了 [打印本页]

作者: 张振振    时间: 2016-9-28 21:50     标题: 柱绑扎连接,箍筋就全部加密了

为什么,是我哪里设置问题吗?

[ 本帖最后由 张振振 于 2016-9-29 16:21 编辑 ]
作者: 鲁班技术026    时间: 2016-9-28 21:54     标题: 回复 1# 张振振 的帖子

楼主你好,今天没有钢筋工程师值班,可以拨打下免费热线:400-961-1988,转2再转2进行咨询。
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-9-29 09:20     标题: 回复 1# 张振振 的帖子

楼主,您好,搭接区的加密间距在计算设置第41条,为min(5*d,100),可手动修改设置间距,非搭接区按正常设置。