标题:
纵向受力钢筋如何取最大值
[打印本页]
作者:
皓仔
时间:
2016-10-7 17:11
标题:
纵向受力钢筋如何取最大值
如果所示:蓝色的QD1已经计算完成,但是单个构件查看不了工程量,原因是此处的DQ1与暗柱重合,软件默认只计算暗柱钢筋,问题来了:现在DQ1的主筋比暗柱大,现在需要计算DQ1钢筋,软件中该如何设置?
图片附件:
QQ截图20161007163810.png
(2016-10-7 17:11, 61.85 KB) / 该附件被下载次数 2170
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91189&k=0f3ecfab1bce76b7c9a4b30889e52e12&t=1732595920
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-10-8 09:36
标题:
回复 1# 皓仔 的帖子
楼主您好:墙长同暗柱,或墙在暗柱内,是不计算剪力墙的。
作者:
皓仔
时间:
2016-10-10 14:48
但是、暗柱的纵向受力钢筋小于剪力墙主筋,暗柱与剪力墙重叠部位,应计算剪力墙钢筋!应如何设置
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-10-10 17:16
标题:
回复 3# 皓仔 的帖子
您好:先布置墙,计算 计算结果锁定,然后再布置暗柱,或者布置超过暗柱范围。
作者:
皓仔
时间:
2016-10-11 11:00
好像有些复杂、希望以后软件能出现简单点的功能