作者: 389935859    时间: 2016-10-8 08:44     标题: 请教

柱钢筋C8@100/C10@100  计算过后C10钢筋量没有体现怎么办

图片附件: %)FCD135BRY8)5PLZWAC`18.png (2016-10-8 08:44, 164.77 KB) / 该附件被下载次数 1711
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91196&k=8fd251ae2306432e724ca5ecc12479a8&t=1732594760


作者: 389935859    时间: 2016-10-8 08:48     标题: 追问

楼层层高是2900MM   怎么会有35到箍筋呢、?
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-10-8 09:45     标题: 回复 2# 389935859 的帖子

您好:1、软件不支持这种输入计算,若箍筋两种,可输入一种,另一种其它配筋添加,若是节点核心区可直接在计算设置中设置。2、搭接范围内的箍筋加密,箍筋间距min(5d,100)。
作者: 389935859    时间: 2016-10-9 11:27     标题: 追问

您能发一个添加方式,截个图看一下么?
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-10-9 11:56     标题: 回复 4# 389935859 的帖子

您好:方便电话联系您吗?
作者: 389935859    时间: 2016-10-10 11:46     标题: 追问

可以,13865936761 ,陈伟 ,我尝试了一下可以添加,但是一个一个修改太慢,有别的方式吗
或是有更快的修改方式吗?  修改过后  楼房二层,层高3300MM,经计算箍筋17+17=34道箍筋,比33道箍筋多出一道,又怎么才能减去这一道箍筋能?

[ 本帖最后由 389935859 于 2016-10-10 11:55 编辑 ]

图片附件: IYBS0_IUOJZ3HD}~9GK4][M.png (2016-10-10 11:55, 149.97 KB) / 该附件被下载次数 552
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91216&k=a86f1fb7380e82b3d858f938bd254f34&t=1732594760


作者: 鲁班技术002    时间: 2016-10-10 12:13     标题: 回复 6# 389935859 的帖子

楼主您好:
          今天中午没有钢筋的工程师值班,您可以拨打4009203000转3
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-10-10 13:51