标题:
为什么梁上部只有架立筋,没有上部通长筋,软件的合法性检查显示上部筋为0
[打印本页]
作者:
1318534967
时间:
2016-10-24 13:07
标题:
为什么梁上部只有架立筋,没有上部通长筋,软件的合法性检查显示上部筋为0
为什么梁上部只有架立筋,没有上部通长筋,软件的合法性检查显示上部筋为0
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-10-24 13:37
标题:
回复 1# 1318534967 的帖子
楼主您好:检查定位到该梁,使用平法标注命令,将原位标注标在上面即可。
作者:
1318534967
时间:
2016-10-25 09:35
标题:
回复 2# 鲁班技术033 的帖子
比如第一跨的左上部筋原位标注规格数量和架立筋一样,把括号去掉对吧?
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-10-25 09:40
标题:
回复 3# 1318534967 的帖子
您好:左上部筋是原位标注,参考图纸,图纸给出什么就输入什么。是不带括号的。
作者:
1318534967
时间:
2016-10-26 09:10
标题:
回复 4# 鲁班技术033 的帖子
图纸上 左上部钢筋,无原位标注,上部筋集中标注为架立筋(2c14),那么软件合法性检查时显示:左上部筋为0
作者:
鲁班技术083
时间:
2016-10-26 10:20
标题:
回复 5# 1318534967 的帖子
楼主您好,您既然集中标注给的是架立筋,但是原位标注没有给支座筋的话,建议你参考此跨前一跨的右上部支座筋
如果也没有标注,那建议你询问设计或者按架立筋配筋处理
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)