标题:
求助!这个节点该怎么画?
[打印本页]
作者:
hanshihong
时间:
2016-11-8 16:45
标题:
求助!这个节点该怎么画?
遇到一个1950*300的连梁,因为太高了,钢筋分成三部分,上面是一个暗梁,下面是一个暗梁,中间水平和竖向筋同剪力墙配筋。请问这个应该怎么画?我用线性画完不能自动计算锚固,暗梁主筋长度只和线性构件长度有关。
图片附件:
节点图.jpg
(2016-11-8 16:45, 64.14 KB) / 该附件被下载次数 1573
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91472&k=0d86097102ebfcfa8b018e7f71773866&t=1732585671
作者:
6398
时间:
2016-11-8 19:01
用墙画,上下加暗梁
作者:
hanshihong
时间:
2016-11-9 10:39
用墙画的画似乎不行,墙竖向筋不会像图上那样锚固到梁里吧?C35砼,C12的墙筋,三级抗震等级,查表14D锚固长度,34*12=408 直锚就够了。
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-11-9 10:57
标题:
回复 3# hanshihong 的帖子
您好:可以修改锚固长度,即修改计算结果,这是变通的处理方法,用连梁和暗梁做,多数钢筋需要手动添加。
作者:
hanshihong
时间:
2016-11-9 11:11
哦,我试试。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0