Board logo

标题: 梁转化问题求解 [打印本页]

作者: 2916770869    时间: 2016-11-12 10:33     标题: 梁转化问题求解

梁转化完成后,梁伸入了剪力墙很多,就像这样
我是不是应该把梁边线拖到和剪力墙边线相交,就像这样

我两种都试了,这两种连接方式的三维钢筋图是不一样的,请问哪种正确?

图片附件: PD(0[J8LDI0L5@CLDPP8%0J.png (2016-11-12 10:33, 14.61 KB) / 该附件被下载次数 737
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91499&k=7b25ab4881553d21512d44e83ebaf735&t=1749965711



图片附件: U~_AGO9K]C46L%TMC)815IP.png (2016-11-12 10:33, 12.23 KB) / 该附件被下载次数 750
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91500&k=3d0a648534707991a2ade21321e441b6&t=1749965711


作者: 从开始到现在    时间: 2016-11-12 13:48

建议梁延伸一下,使两条梁相交形成闭合,梁钢筋量不变,但是对板筋计算会有影响的。

图片附件: 1.png (2016-11-12 13:48, 42.21 KB) / 该附件被下载次数 2677
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91503&k=99e8915214a468f222d8da37d273327f&t=1749965711



图片附件: 2.png (2016-11-12 13:48, 45.57 KB) / 该附件被下载次数 2656
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91504&k=a9aca4714fb4f15201f78ef68dc06266&t=1749965711



图片附件: 3.png (2016-11-12 13:48, 20.31 KB) / 该附件被下载次数 2619
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91505&k=89a17580afc4be51eaa36e37dc93162d&t=1749965711


作者: 从开始到现在    时间: 2016-11-12 13:55

布墙的时候覆盖暗柱,那样梁会以墙为支座。
以暗柱为支座时会计算弯锚。

图片附件: 4.png (2016-11-12 13:55, 77.35 KB) / 该附件被下载次数 2632
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91506&k=aa11caf355c9043a7674bc24652ac753&t=1749965711


作者: 2916770869    时间: 2016-11-12 15:17

不好意思,没太看懂,能否具体解答一下:1.布梁时,梁是否要伸入剪力墙暗柱里,若果要伸入,伸入多少?2.布剪力墙时,是否要在暗柱的范围也布上墙?
作者: 从开始到现在    时间: 2016-11-13 09:03     标题: 回复 4# 2916770869 的帖子

布墙最好是覆盖暗柱,上图不是很清楚两边的锚固情况吗,覆盖暗柱计算梁是墙为支座,直锚,没有覆盖的以柱为支座,但没有考虑墙,所以弯锚了。
梁伸入多少计算结果都一样。
像你开始计算的,墙没有覆盖暗柱,梁拉伸到暗柱里边和外边时,计算的支座是不同的,梁端在暗柱外边时,是以柱为支座,梁端拉到暗柱里边时,是以墙为支座了。
软件在这个计算上有个问题,应该把暗柱当墙考虑才不会出现这样的差别。
作者: lichengtong    时间: 2016-11-13 09:31     标题: 回复 5# 从开始到现在 的帖子

早就提过把暗柱移到墙大类下,可没动静。
作者: 鲁班技术016    时间: 2016-11-13 11:19

楼主您好,今天没有钢筋工程师值班,可以拨打免费热线400-961-1988转2再转2进行咨询
作者: 2916770869    时间: 2016-11-14 15:25

现在有软件工程师值班吗?我还没搞懂
作者: 鲁班技术029    时间: 2016-11-14 17:00     标题: 回复 4# 2916770869 的帖子

楼主您好:
1.梁构件只要识别到支座就可以了,不一定需要完全覆盖支座构件,楼上几位用户意思是在梁识别到支座的情况下,梁与梁构件最好形成闭合,这样计算板筋时不会有问题;
2.布剪力墙时,剪力墙可以画在暗柱内作为读取转角墙,暗柱内的墙本身不计算量。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0