标题:
电气管线转换
[打印本页]
作者:
444592295
时间:
2016-11-15 18:06
标题:
电气管线转换
在转化电气管线时,所弹出的窗口里默认电线为BV-2.5,每次都要改,很麻烦,能否有方便的方法,在转化之前先设置好默认的电线为其他规格型号的电线,比如要设置为电线WDZN-BYJ-3x2.5
图片附件:
8C[C~L$UCOIDF@ELR$~]Y2E.png
(2016-11-15 18:06, 38.19 KB) / 该附件被下载次数 1913
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91531&k=7072126275c6a4e1d17a1e4e98af7a25&t=1732537089
作者:
鲁班技术019
时间:
2016-11-15 22:07
标题:
回复 1# 444592295 的帖子
楼主您好,
不好意思,今天晚上没有安装的同事值班,请您拨打电话4009203000进行咨询
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-11-16 09:23
标题:
回复 1# 444592295 的帖子
只要在对应的系统编号中添加好了相关管线信息,转化管线命令可直接读取系统编号中的管线规格,故在转化回路内只需调整编号便可
作者:
444592295
时间:
2016-11-21 10:35
标题:
回复 3# 鲁班技术026 的帖子
我的系统编号已经添加了管线信息,可是在转化时,调整到相对应的系统编号,也没读取到,转化时也是转化不了系统编号对应的管线,
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-11-21 10:41
标题:
回复 4# 444592295 的帖子
检查系统编号管理内定义的管线信息,必须跟软件定义方式一致才能自动读取
作者:
444592295
时间:
2016-11-21 11:07
标题:
回复 5# 鲁班技术026 的帖子
为什么从配电系统图里转化过来的管线信息就无法读取
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-11-21 13:26
标题:
回复 6# 444592295 的帖子
5#已经说明,格式必须跟软件属性定义一致才能自动读取
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0