标题: 关于梁锚固 [打印本页]

作者: FJHYBIM004    时间: 2016-12-9 15:05     标题: 关于梁锚固

图1、2、3分别有梁伸至暗柱3个位子时候的重量截图,是以哪个图布置梁为准呢为准呢?

图片附件: 1.png (2016-12-9 15:05, 187.04 KB) / 该附件被下载次数 2905
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91718&k=d984fac24f09ea9238d057da87abfc95&t=1732578230



图片附件: 2.png (2016-12-9 15:05, 184.62 KB) / 该附件被下载次数 2916
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91719&k=35279a2d6b0fc1fa5f593f538101dee1&t=1732578230



图片附件: 3.png (2016-12-9 15:05, 188.68 KB) / 该附件被下载次数 2924
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91720&k=d3d9cbc30280788b31d8d7580d73f453&t=1732578230


作者: FJHYBIM004    时间: 2016-12-9 15:10

为什么我按照图1的布置方式在计算一下,计算结果怎么变了?

[ 本帖最后由 FJHYBIM004 于 2016-12-9 15:12 编辑 ]

图片附件: 4.png (2016-12-9 15:12, 170.28 KB) / 该附件被下载次数 2940
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91721&k=61008831504c814b4d87b9578c09f263&t=1732578230


作者: FJHYBIM004    时间: 2016-12-9 15:28

计算结果重量为147.43KG,通过三维钢筋图显示梁的锚固方式是直锚到剪力墙,而计算结果为141.86KG,通过三维钢筋图显示梁的锚固方式是在暗柱位置锚固,而且在暗柱端用了弯锚。  一样的布置方式在两次计算后得出的重量不同。。是什么原因啊?
作者: 从开始到现在    时间: 2016-12-9 15:29

一个是以墙为支座,一个是以暗柱为支座,刷新一下支座就可以了
作者: FJHYBIM004    时间: 2016-12-9 15:49     标题: 回复 4# 从开始到现在 的帖子

高手你又出现了。刚刚刷新下支座两次计算结果就相同了。
但我想问下就是梁是不是要拉到暗柱的中 ,剪力墙也要拉到暗柱的中,这样算才对?
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-12-9 17:46     标题: 回复 5# FJHYBIM004 的帖子

您好:之所以这样做,梁更能准确的识别支座,墙也避免了转角时锚固的错误,而且端部位置构件闭合,才不会影响后期的板筋计算。