标题:
梁支座处没有主筋只有架立筋行不行
[打印本页]
作者:
rose215
时间:
2016-12-12 11:00
标题:
梁支座处没有主筋只有架立筋行不行
梁支座处没有主筋只有架立筋行不行
[
本帖最后由 rose215 于 2016-12-12 11:07 编辑
]
图片附件:
QQ图片20161212103721.png
(2016-12-12 11:00, 15.72 KB) / 该附件被下载次数 1732
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91743&k=e7edb219db7ffefbcd669473b888f4b3&t=1732578449
图片附件:
1.png
(2016-12-12 11:07, 2.33 KB) / 该附件被下载次数 1690
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91744&k=6ddae1d6fea3409287f4c28cb31c2ac0&t=1732578449
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-12-12 11:04
标题:
回复 1# rose215 的帖子
楼主您好:按照图纸标注来平法,若是合法性检查某跨上部钢筋为0,一定存在合理性问题。
作者:
rose215
时间:
2016-12-12 11:07
那怎么解决啊,因为给的图纸就没有主筋,只有架立筋啊
作者:
rose215
时间:
2016-12-12 11:08
我在问工地现场是怎么做的,还没回答我
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-12-12 13:35
标题:
回复 4# rose215 的帖子
您好:左侧第一跨没有原位标注,集中上部钢筋标注为架立筋,这就存在上部钢筋为0的情况。至于工地上的做法,不清楚,但这样按照图集规范来说是不合理的。
作者:
CRJ9233
时间:
2016-12-12 17:29
标题:
回复 4# rose215 的帖子
如图纸支座处未标注主筋,则是指按架立筋相同规格型号的钢筋代替主筋,图示即支座处亦为2C16。可以图纸会审时提出由设计进行确认
[
本帖最后由 CRJ9233 于 2016-12-12 17:30 编辑
]