标题:
基础层柱的插筋长度计算严重有误
[打印本页]
作者:
sjianchao
时间:
2016-12-14 13:06
标题:
基础层柱的插筋长度计算严重有误
本人使用鲁班钢筋V25.2.0.1设置如下:基础层层高200,首层层高1000米布置柱后经计算,基础层柱插筋为3283+300,明显的计算错误
图片附件:
1.png
(2016-12-14 13:06, 21.45 KB) / 该附件被下载次数 2430
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91763&k=c36419c6f4b9019b62c5d9bb577ed32f&t=1732577612
图片附件:
2.png
(2016-12-14 13:06, 106.44 KB) / 该附件被下载次数 2430
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91764&k=6493e69f83a92d3b1058734362100acf&t=1732577612
附件:
新工程.rar
(2016-12-14 13:06, 278.11 KB) / 该附件被下载次数 30257
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91765&k=db2d5ec3c8f54a61f66f5c435685c9ec&t=1732577612
作者:
lichengtong
时间:
2016-12-14 14:05
请问有这样的工程吗
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-12-14 14:14
标题:
回复 1# sjianchao 的帖子
楼主您好:净长+基础内长度+离板高度+搭接,麻烦您自己验证一下。还有建议基础不设层高,直接调整标高。
作者:
sjianchao
时间:
2016-12-14 14:53
我已经验证过,计算结果是误,即是设置基础层层高为0,首层层高为3米,柱插筋计算一样是错误的
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-12-14 14:58
标题:
回复 4# sjianchao 的帖子
您好:您可以参考图集,去学习钢筋如何搭接,如何计算的。不是层高多少,钢筋长度就多少。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0