标题:
基础层柱的插筋长度计算严重有误(续)
[打印本页]
作者:
sjianchao
时间:
2016-12-14 14:28
标题:
基础层柱的插筋长度计算严重有误(续)
一个舞台钢筋混凝土工程:
工程设置:基础层层高为0,首层层高为1米,独立基础高度为0.5米,工程标高为0.0,柱高度为0~1.0米,但计算结果为四个角筋3283+300,中间筋1936+300,明显有误
图片附件:
1.png
(2016-12-14 14:28, 23.69 KB) / 该附件被下载次数 1942
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91766&k=10d8b10551c5611bea7775736a051984&t=1732577753
图片附件:
2.png
(2016-12-14 14:28, 18.15 KB) / 该附件被下载次数 1920
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91767&k=28c58b9e6f4cfce6684af2f05ba9a474&t=1732577753
图片附件:
3.png
(2016-12-14 14:28, 29.45 KB) / 该附件被下载次数 1955
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91768&k=c6e13049afa7285c0aaad6f7ca83798f&t=1732577753
附件:
新工程.rar
(2016-12-14 14:28, 275.78 KB) / 该附件被下载次数 28968
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91769&k=c93a1fe94a8a92cbe1d08f93756711da&t=1732577753
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-12-14 14:53
标题:
回复 1# sjianchao 的帖子
楼主您好:您认为应该是多少,请给出您的计算式和结果。
作者:
sjianchao
时间:
2016-12-14 14:56
我的柱高总高度=1米,独立基础为0.5米,柱钢筋长度=1370+300
[
本帖最后由 sjianchao 于 2016-12-14 14:57 编辑
]
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-12-14 15:01
标题:
回复 3# sjianchao 的帖子
您好:柱纵筋的算法图集上有构造详图,建议去看看。
作者:
sjianchao
时间:
2016-12-14 15:06
这个跟构造详图无关吧,我本身柱的高度只1米,何为3.2米的柱筋呢???
作者:
sjianchao
时间:
2016-12-14 15:17
柱纵筋的算法图集是要结合柱本身的高度计算。假如是一个围墙工程,柱子才1米高,构造插筋怎么可能升到3米多高呢?请贵司复核
[
本帖最后由 sjianchao 于 2016-12-14 15:19 编辑
]
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-12-14 15:19
标题:
回复 5# sjianchao 的帖子
您好:可参考以下图片。或留下电话,我给您详细解释。
图片附件:
1111.jpg
(2016-12-14 15:20, 418.64 KB) / 该附件被下载次数 2125
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91770&k=6c43f1f6578a3ee885843e72c6aac152&t=1732577753
作者:
sjianchao
时间:
2016-12-14 15:24
如果只有一层结构层,建议要在不要在基础层布置柱或者在工程设置》计算设置》柱,框架柱序号22“上下层柱实体是否合并计算——是”,这样才能正确计算。希望鲁班软件改变一下计算方法,否则,如做只有一层楼房工程,按常规的思路去布模型的话(基础层和首层都布框架柱的话),柱钢筋就容易算错
[
本帖最后由 sjianchao 于 2016-12-14 20:44 编辑
]
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0