标题:
关于鲁班钢筋“工程设置”11G101、16G101默认设置的两个错误
[打印本页]
作者:
lifucheng
时间:
2016-12-15 23:07
标题:
关于鲁班钢筋“工程设置”11G101、16G101默认设置的两个错误
1、锚固设置:C30、二级抗震、HRB400钢筋锚长按11G101、16G101应是40d,软件表格为41d,41d应是03G101规定。
2、计算设置--连梁:侧面纵筋伸入支座长度按12G901中3-14页说明第2条应为Lae,且不小于600;软件默认为搭接长度LLe错误。
请技术人员及时修正,以免误导算量人员。
[
本帖最后由 lifucheng 于 2016-12-15 23:11 编辑
]
图片附件:
QQ图片20161214021009.png
(2016-12-15 23:11, 330.06 KB) / 该附件被下载次数 833
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91788&k=52ebeaaade06f5ff21110ddbef747198&t=1732577336
图片附件:
QQ图片20161214021119.png
(2016-12-15 23:11, 106.43 KB) / 该附件被下载次数 810
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91789&k=e185e781a8e61720e960bed26da5fa9b&t=1732577336
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-12-16 09:59
标题:
回复 1# lifucheng 的帖子
楼主您好:锚固值是la,lae,由受拉基本锚固长度推算出来,图集表格中是lab,labe,建议推算验证,锚固值设置界面中右下角有基本锚固值设置,您点开看看是和图集一样的。第二个问题,该选项是可以修改的,图集是规范参考,构造要求不是特定的可根据设计修改,软件中是可改动项,不是唯一项。谢谢您的建议和对鲁班的支持。
[
本帖最后由 鲁班技术033 于 2016-12-16 10:11 编辑
]
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0