Board logo

标题: 梁支座宽度超过2000 [打印本页]

作者: 苏法爱学习    时间: 2016-12-16 20:19     标题: 梁支座宽度超过2000



图片附件: L6D2V`A9_]F63(()UQ8YI}7.png (2016-12-16 20:19, 53.38 KB) / 该附件被下载次数 709
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91791&k=e28211e9d57d611056ba483ffbbb45d5&t=1732582420


作者: 苏法爱学习    时间: 2016-12-16 20:39

重新支座识别刷新了也没有 hc4=2000 怎么改

图片附件: FF__8YY`A89[(WA]_7EC1RE.png (2016-12-16 20:39, 45.9 KB) / 该附件被下载次数 1919
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91792&k=2b667b8306f541900d770b0743585e92&t=1732582420


作者: 鲁班技术026    时间: 2016-12-16 21:56     标题: 回复 2# 苏法爱学习 的帖子

楼主你好,不好意思
今天没有钢筋的工程师值班,
可以拨打4009203000转3进行联系
作者: 鲁班技术029    时间: 2016-12-17 09:21     标题: 回复 2# 苏法爱学习 的帖子

楼主您好,建议您检查梁是否以墙或者其他构件作为支座,导致支座长度过长,可选择刷新支座宽度或者重新识别一下支座,还是错误的话可以用支座编辑命令编辑一下。

[ 本帖最后由 鲁班技术029 于 2016-12-17 09:22 编辑 ]
作者: 苏法爱学习    时间: 2016-12-19 14:21

刷新了没用啊
作者: 苏法爱学习    时间: 2016-12-19 14:22     标题: 回复 4# 鲁班技术029 的帖子

刷新了  也重新编辑了 没用啊  我想以端柱作为支座 直锚怎么设置
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-12-19 14:42     标题: 回复 6# 苏法爱学习 的帖子

您好:通常情况下锚固长度小于支座宽度就回直锚,首先看看您的锚固长度是否小于支座宽度,如不满足,可以修改计算设置中的直锚长度的判断条件。

[ 本帖最后由 鲁班技术033 于 2016-12-19 14:53 编辑 ]
作者: hongyan    时间: 2016-12-20 20:10     标题: 回复 2# 苏法爱学习 的帖子

从你的图片看,你的梁端部是异形柱,软件已经将它识别为柱,也就是梁的支座,这种情况如果不修改
软件按规范应该是锚固进支座中线加5d。锚固就长了,况且你的梁也没有交圈,以后布板也不标准。
我通常是在柱的位置布上一道无配筋的墙,这样梁就可以识别以墙为支座了,板也可以变成一个封闭区块。
作者: 苏法爱学习    时间: 2016-12-22 19:07     标题: 回复 8# hongyan 的帖子

大神方便加下QQ吗