标题:
柱箍筋量不准!
[打印本页]
作者:
wangzongxu1981
时间:
2016-12-19 23:20
标题:
柱箍筋量不准!
楼层高3米,梁300*500,柱500*500,箍紧A10@100/200(2-2),软件算后箍筋30根,手算对量对量为24根,软件30根确实不对
图片附件:
未命名.GIF
(2016-12-19 23:20, 59 KB) / 该附件被下载次数 1620
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91807&k=abff9d26886e9825506a63baf5f64cc8&t=1732578300
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-12-20 08:54
标题:
回复 1# wangzongxu1981 的帖子
楼主您好:搭接区的箍筋加密5d和100取小值,柱主筋直径为20,所以该部分应按照间距100,这一点是否有考虑,请验证。
作者:
wangzongxu1981
时间:
2016-12-20 23:02
标题:
谢谢已经查看,是设置了搭接加密