作者: wangzongxu1981    时间: 2016-12-19 23:20     标题: 柱箍筋量不准!

楼层高3米,梁300*500,柱500*500,箍紧A10@100/200(2-2),软件算后箍筋30根,手算对量对量为24根,软件30根确实不对

图片附件: 未命名.GIF (2016-12-19 23:20, 59 KB) / 该附件被下载次数 1620
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91807&k=abff9d26886e9825506a63baf5f64cc8&t=1732578300


作者: 鲁班技术033    时间: 2016-12-20 08:54     标题: 回复 1# wangzongxu1981 的帖子

楼主您好:搭接区的箍筋加密5d和100取小值,柱主筋直径为20,所以该部分应按照间距100,这一点是否有考虑,请验证。
作者: wangzongxu1981    时间: 2016-12-20 23:02     标题: 谢谢已经查看,是设置了搭接加密