Board logo

标题: 求助 ~ [打印本页]

作者: FJHYBIM004    时间: 2016-12-27 08:42     标题: 求助 ~

1、计算结果中出现这种套筒是什么原因? 2、如何设置该柱的箍筋加密区?

图片附件: 1.png (2016-12-27 08:42, 2.42 KB) / 该附件被下载次数 684
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91882&k=471d9a5dc084e8c8c5910f17410fd5cf&t=1745105964



图片附件: 2.png (2016-12-27 08:42, 8.46 KB) / 该附件被下载次数 675
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91883&k=2becf15baa6b5b50de4a9e10bfec2503&t=1745105964


作者: 鲁班技术033    时间: 2016-12-27 09:41     标题: 回复 1# FJHYBIM004 的帖子

楼主您好:1、检查您的搭接设置,看直径25、28的是否为套筒连接。2、KZ4加密100非加密200,软件会按照规范自动计算加密,KZ4a给出加密段,可定义两种分段布置。
作者: FJHYBIM004    时间: 2016-12-27 10:33     标题: 回复 2# 鲁班技术033 的帖子

1、是套筒,是变径估计。。
2、定义两种分段布置就是说做两个柱子,上下相接?
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-12-27 10:48     标题: 回复 3# FJHYBIM004 的帖子

您好:是的,第一变径,第二,上下连接。