Board logo

标题: 求助 ~ [打印本页]

作者: FJHYBIM004    时间: 2016-12-27 08:42     标题: 求助 ~

1、计算结果中出现这种套筒是什么原因? 2、如何设置该柱的箍筋加密区?

图片附件: 1.png (2016-12-27 08:42, 2.42 KB) / 该附件被下载次数 659
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91882&k=4d140b111a4084994078d862753dedd0&t=1732581083



图片附件: 2.png (2016-12-27 08:42, 8.46 KB) / 该附件被下载次数 658
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91883&k=37d150fa7e9a459f2ed9aad0ac2703ba&t=1732581083


作者: 鲁班技术033    时间: 2016-12-27 09:41     标题: 回复 1# FJHYBIM004 的帖子

楼主您好:1、检查您的搭接设置,看直径25、28的是否为套筒连接。2、KZ4加密100非加密200,软件会按照规范自动计算加密,KZ4a给出加密段,可定义两种分段布置。
作者: FJHYBIM004    时间: 2016-12-27 10:33     标题: 回复 2# 鲁班技术033 的帖子

1、是套筒,是变径估计。。
2、定义两种分段布置就是说做两个柱子,上下相接?
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-12-27 10:48     标题: 回复 3# FJHYBIM004 的帖子

您好:是的,第一变径,第二,上下连接。