关于嵌固部位
[打印本页]
作者:
ehuang2009
时间:
2016-12-28 20:02
标题:
关于嵌固部位
图纸说-2层顶板嵌固,我理解计算设置里应输入-1层,对吗?
作者:
鲁班技术023
时间:
2016-12-28 20:28
标题:
回复 1# ehuang2009 的帖子
你好楼主:
今晚没有钢筋工程师值班,请拨打4009203000转3
[
本帖最后由 鲁班技术023 于 2016-12-29 09:08 编辑
]
作者:
鲁班技术029
时间:
2016-12-29 09:25
标题:
回复 1# ehuang2009 的帖子
楼主您好,您的理解是对的。
作者:
z416898058
时间:
2017-1-10 09:08
标题:
回复 3# 鲁班技术029 的帖子
你好,那我总说明里面说是基础面,那我有地下室一层,那我应该输入-1?还是0?
作者:
鲁班技术033
时间:
2017-1-10 09:36
标题:
回复 4# z416898058 的帖子
您好:按照您上述的理解,若是基础顶面,没有特殊要求,应输入-1