标题:
关于连梁的三个问题
[打印本页]
作者:
ehuang2009
时间:
2016-12-31 18:04
标题:
关于连梁的三个问题
1、转化过来的连梁侧面纵筋识别N4C14、G4C14这样构造、抗扭符号,但是不能手工输入G4C14\N4C14,只能输入4c14;2、转化过来的连梁自动将拉钩筋默认为c6.5,间距为箍筋2倍,和图集以梁宽350为界,大则直径8,小则直径6不符,可和框梁腰筋一样在计算设置中增加设置项;
3、软件默认拉钩筋水平间距为箍筋间距两倍没错,但竖向间距按图集应该为隔一拉一,也就是:比如有5排侧面纵筋,则只需要拉三排拉钩就行了,而软件却算了5排,不得不人为调整间距来变通处理,很麻烦。
图片附件:
猎豹截图20161231173019.jpg
(2016-12-31 18:04, 163.52 KB) / 该附件被下载次数 2143
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91915&k=8d433297ba839dad9cfc6a5119d8cb50&t=1732577447
作者:
lichengtong
时间:
2017-1-1 10:23
1 能转化过来,但你要注意结果为0
2 这个在表格中可以统一修改一下,当然软件能有选项更好
3 这个地方101上表述是有问题的
作者:
ehuang2009
时间:
2017-1-1 15:25
1、是能转化过来N\G符号,但不能手动手动输入带N\G符号的连梁侧面纵筋,您说的注意结果为0指什么?我试了下,带不带N/G计算结果都一样,
2、
3、您说101表述有问题是指什么?不是在竖向隔一拉一吗?
图片附件:
猎豹截图20170101150227.jpg
(2017-1-1 15:25, 485.65 KB) / 该附件被下载次数 2241
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91919&k=86a9f2a4dc4c124872644182ec3a5b7a&t=1732577447
作者:
鲁班技术029
时间:
2017-1-1 17:45
标题:
回复 1# ehuang2009 的帖子
楼主您好,您反馈的问题已记录,软件会不断优化的。
作者:
lichengtong
时间:
2017-1-2 09:02
标题:
回复 3# ehuang2009 的帖子
如果有两排水平筋 你会放几排的拉勾呢?
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)