标题:
计算设置中的单个弯钩调整值
[打印本页]
作者:
ehuang2009
时间:
2017-1-7 03:56
标题:
计算设置中的单个弯钩调整值
1:180度对应圆钢满足锚固长度之后再加180弯钩:平直段3d+弯曲调整值3.25d=6.25d,这个好理解2:135度对应柱梁封闭箍筋及单肢箍筋,平直段10d+弯曲调整值1.9d=11.9d,这个也好理解,问题是剪力墙拉钩筋的平直段按16G图集是5d,软件计算还是11.9,应该是6.9d才对,这个计算设置不能区分梁柱、墙的135度弯钩。
3:问题:90度弯钩弯曲调整值1.75d,软件默认8d,意味着平直段为6.25d,怎么得来的?90度弯钩设置这个8d,软件在什么时侯调用这个数据?梁柱墙基础筋的90度弯折15d 12d等和这无关,板筋支座负筋支座15d,另一端板厚-2个BHC,也无关。也就是问:需要怎么设置才会在计算式中看到这个8d出现?
[
本帖最后由 ehuang2009 于 2017-1-7 03:58 编辑
]
作者:
ehuang2009
时间:
2017-1-7 15:08
又试了一下,不论如何修改单个弯钩增加值,在梁墙柱中135度弯钩都是按照11.9D计算,但单个弯钩调整值修改在单根法、构件法中有效,是不是这样啊?
图片附件:
猎豹截图20170107143931.jpg
(2017-1-7 15:08, 296.74 KB) / 该附件被下载次数 2047
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91947&k=dbf5b987bd037a3f2515cf32ff94651b&t=1732538725
作者:
鲁班技术029
时间:
2017-1-7 15:38
标题:
回复 2# ehuang2009 的帖子
楼主您好,您的理解是对的,软件中说的是手工弯勾,这个数值也是可以修改的。
作者:
ehuang2009
时间:
2017-1-7 21:08
这个选项说明可选,但实际并不能下拉,是什么原因?
图片附件:
猎豹截图20170107204056.jpg
(2017-1-7 21:08, 190.31 KB) / 该附件被下载次数 2075
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=91948&k=eb0a682083c1e450cb92ecf636e3bb0a&t=1732538725
作者:
ehuang2009
时间:
2017-1-7 23:20
标题:
回复 3# 鲁班技术029 的帖子
您能不能告诉我:
单个弯钩增加值四个选项在图形法中,它们的修改会和哪些构件联动?目前只发现手工半圆180的设置会影响一级钢筋板筋的端部弯头,其它诸如墙拉筋、单肢箍均不联动。
作者:
鲁班技术016
时间:
2017-1-8 10:23
楼主你好,今天没有钢筋工程师值班,可以拨打免费热线400-920-3000转3咨询
作者:
鲁班技术029
时间:
2017-1-9 10:13
标题:
回复ehuang2009 的帖子
楼主您好,这一部分的内容软件暂时还没有做进去,以后的版本会有优化。
作者:
ohliuyanxin
时间:
2017-10-24 12:37
楼主 知道答案 了吗,我也不明白这里希望你能在帖子里回复下
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)