Board logo

标题: 基础梁和承台的钢筋锚固问题 [打印本页]

作者: szh844022313    时间: 2017-1-20 09:40     标题: 基础梁和承台的钢筋锚固问题

如图所示的钢筋大样如何通过计算设置实现?

图片附件: QQ截图20170120091552.png (2017-1-20 09:40, 9.58 KB) / 该附件被下载次数 1757
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92029&k=e91e5ab653754f652a0a0dc6ee83f621&t=1732569692


作者: 鲁班技术029    时间: 2017-1-20 10:59

楼主您好,基础梁上下部纵筋在承台端部进行弯锚,可以在承台布置对应截面大小的柱子进行支座识别,并修改计算设置如下图:

[ 本帖最后由 鲁班技术029 于 2017-1-20 11:02 编辑 ]

图片附件: QQ截图20170120103807.png (2017-1-20 10:59, 29.08 KB) / 该附件被下载次数 1890
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92030&k=8113f6894d561123ac67f34f41018623&t=1732569692


作者: 毕木咨询    时间: 2017-1-20 14:04

软件基础主次梁是以柱子为支座的;你这个是箍筋以承台边起算,纵筋锚固以柱边起算;如果按照上述做个跟承台一样大小的柱子,那么箍筋是没有问题,但是纵筋锚固就要改成lae+柱边到承台边的长度(如果你的端部承台大小一致,这样做也可以;如果承台尺寸不一,那你就又得搞了)
如果要精确那就要一根梁一根梁的计算设置锚固长度根据承台尺寸实际情况去修改
作者: lichengtong    时间: 2017-1-20 16:32

不知道软件为什么不能识别承台为支座
作者: szh844022313    时间: 2017-1-20 17:39     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

这个只适用于原本位置不存在柱子的时候,通过布置柱子来实现这个锚固。当存在柱子的时候你再布置一个柱子到承台边,这时支座就识别为新布置的柱子了,而且这个柱子大小还不一定满足纵筋直锚的长度(柱子做太大了会和原本的柱子重叠),这时你就得通过设置直锚和弯折长度来调整它的长度,每一根!太麻烦了。。。

[ 本帖最后由 szh844022313 于 2017-1-20 17:55 编辑 ]
作者: szh844022313    时间: 2017-1-20 17:45     标题: 回复 3# 毕木咨询 的帖子

存在好多弊端啊这软件!
作者: szh844022313    时间: 2017-1-20 17:46     标题: 回复 4# lichengtong 的帖子

如果两边支座都是承台的话可以做成基础连梁,他可以识别承台为支座
作者: 鲁班技术029    时间: 2017-1-20 19:55     标题: 回复 5# szh844022313 的帖子

您好,可以先布置和承台同截面的柱子进行识别、设置、计算,然后再布置本来在这个位置的柱子在旁边,移动到该位置。
作者: lichengtong    时间: 2017-1-21 13:33     标题: 回复 7# szh844022313 的帖子

那能平法标注么?
作者: szh844022313    时间: 2017-1-22 09:09     标题: 回复 9# lichengtong 的帖子

并不能。。。