Board logo

标题: 圈梁钢筋加密如何设置 [打印本页]

作者: qq543051098    时间: 2017-2-7 16:59     标题: 圈梁钢筋加密如何设置

1、圈梁钢筋加密如何设置
2、好像不支持a8-100/200’
作者: 鲁班技术029    时间: 2017-2-7 17:13     标题: 回复 1# qq543051098 的帖子

楼主您好,绘制好圈梁之后,点击“对构件进行平法标注”命令,在箍筋中输入“A8-100/200”。
作者: chenruizhen    时间: 2017-2-10 06:48     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

你好  第一次听说圈梁还可以加密  问加密的依据在哪里找到 参照那本图集   另外我画了3m长的QL  不加密是16个箍筋按上述方法加密后箍筋是30个  不知道鲁班是如何计算的???????????????谢谢   望 指教
作者: 6398    时间: 2017-2-13 09:13     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

按你说的是能平法标注,但并没有按-100/200计算,而是按@100计算箍筋数量的。
作者: 鲁班技术029    时间: 2017-2-13 09:32     标题: 回复 3# 6398 的帖子

谢谢您的提醒,圈梁暂时还不支持加密和非加密的输入,可以按非加密来定义,在计算结果中加上加密区少的箍筋量,然后锁定构件来变通做一下。