标题:
墙柱基础插筋的设置
[打印本页]
作者:
szh844022313
时间:
2017-2-14 17:51
标题:
墙柱基础插筋的设置
如图所示的要求可以通过计算设置达成么
图片附件:
12.png
(2017-2-14 17:51, 15.23 KB) / 该附件被下载次数 1572
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92109&k=1415c8c63ff81b8e5929e0e3692b1e2d&t=1745094083
作者:
鲁班技术033
时间:
2017-2-14 22:08
标题:
回复 1# szh844022313 的帖子
楼主您好:可直接将基础上层柱墙复制到基础层然后使用底标高自动调整命令,软件自动算的插筋。底部弯折可修改计算设置中相应节点选项。
作者:
szh844022313
时间:
2017-2-15 09:05
标题:
回复 2# 鲁班技术033 的帖子
我想问的是能不能设置成像他说的那样柱子角筋间距大于1米时把中部筋伸入基础底使其间距不大于1米,还有就是墙筋的没延米纵向钢筋插到基础底,还有单独设置墙身外侧筋伸到基础底部,这些怎么设置啊
作者:
鲁班技术033
时间:
2017-2-15 09:16
标题:
回复 3# szh844022313 的帖子
您好:软件的一般做法即可满足这个条件,自行在软件中测试。
作者:
szh844022313
时间:
2017-2-15 09:54
标题:
回复 4# 鲁班技术033 的帖子
我试过了,无法达到预期的结果,可以帮忙按这个要求设置然后截图一下么
作者:
鲁班技术033
时间:
2017-2-15 11:00
标题:
回复 5# szh844022313 的帖子
您好:加QQ:631181063,帮您看看。
作者:
szh844022313
时间:
2017-2-16 09:41
标题:
回复 6# 鲁班技术033 的帖子
额,麻烦接受一下qq申请。
作者:
鲁班技术033
时间:
2017-2-16 14:04
标题:
回复 7# szh844022313 的帖子
您好:留下您的QQ,我加您