标题:
吊筋标注和箍筋直径不一样,怎样处理
[打印本页]
作者:
lxlin8
时间:
2017-3-16 16:22
标题:
吊筋标注和箍筋直径不一样,怎样处理
梁箍筋为C8-100/200(4),主次梁交接处标注附加箍筋为10C12,这样吊筋怎样处理呢?
[
本帖最后由 lxlin8 于 2017-3-16 17:20 编辑
]
作者:
lxlin8
时间:
2017-3-16 16:36
补充一下,不是吊筋,是吊箍筋
图片附件:
QQ截图20170316163506.png
(2017-3-16 16:36, 13.11 KB) / 该附件被下载次数 1936
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92216&k=95832f19edfbf782dbf6a504fef5799b&t=1745094330
作者:
lxlin8
时间:
2017-3-16 16:52
自己已找到方法了
作者:
lxlin8
时间:
2017-3-16 16:55
软件直径还是不能修改
作者:
鲁班技术029
时间:
2017-3-17 09:02
楼主您好,可以在梁的计算设置中修改一下,如下图:
图片附件:
吊筋附加箍筋.png
(2017-3-17 09:02, 109.43 KB) / 该附件被下载次数 1954
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92228&k=4c8316fb3ab8f323d55fc491d915c837&t=1745094330
作者:
lxlin8
时间:
2017-3-17 15:16
谢谢,确实可以解决
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0