Board logo

标题: 自定义暗柱箍筋是不是有问题? [打印本页]

作者: amaoheagou    时间: 2017-3-18 19:28     标题: 自定义暗柱箍筋是不是有问题?

一直做建筑刚涉及钢筋,发现个问题。层高3000mm,箍筋为C8@150,也就是说没有加密,粗略的说箍筋根数是3m/0.15=20根。但软件计算出来的是根数是40根。这到底是怎么回事?三维暗柱,发现暗柱里怎么中间段箍筋,比两端的箍筋要密。

图片附件: CAD详图.PNG (2017-3-18 19:28, 13.4 KB) / 该附件被下载次数 2451
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92237&k=be4e8b22ed395cc66a63d2ed00f3665b&t=1745149792



图片附件: 3D钢筋.PNG (2017-3-18 19:29, 536.82 KB) / 该附件被下载次数 2580
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92238&k=40bc2c9d01f5a10df15ec48ffcd4680f&t=1745149792



图片附件: CAD详图.PNG (2017-3-18 19:29, 13.4 KB) / 该附件被下载次数 2450
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92239&k=005db3d0bba46e9c13209851aed5be4b&t=1745149792



图片附件: 计算结果.PNG (2017-3-18 19:29, 4.62 KB) / 该附件被下载次数 2437
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92240&k=20253d04952117c9637e9d3a59fe6add&t=1745149792



图片附件: 设置钢筋.PNG (2017-3-18 19:29, 7.52 KB) / 该附件被下载次数 2390
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92241&k=b18c10206b9ffa151c59411b844ffffe&t=1745149792


作者: ehuang2009    时间: 2017-3-19 01:54

纵筋设置成搭接了,按规范5d 100间距小值箍加密。
作者: 鲁班技术029    时间: 2017-3-19 09:23     标题: 回复 1# amaoheagou 的帖子

楼主您好,二楼正解,根据图集规范,纵筋绑扎搭接,在搭接区域是按照(5d, 100)取小值进行加密的。
作者: amaoheagou    时间: 2017-3-19 15:55     标题: 回复 3# 鲁班技术029 的帖子

那就是说,软件计算没有问题




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0