标题:
自定义暗柱箍筋是不是有问题?
[打印本页]
作者:
amaoheagou
时间:
2017-3-18 19:28
标题:
自定义暗柱箍筋是不是有问题?
一直做建筑刚涉及钢筋,发现个问题。层高3000mm,箍筋为C8@150,也就是说没有加密,粗略的说箍筋根数是3m/0.15=20根。但软件计算出来的是根数是40根。这到底是怎么回事?三维暗柱,发现暗柱里怎么中间段箍筋,比两端的箍筋要密。
图片附件:
CAD详图.PNG
(2017-3-18 19:28, 13.4 KB) / 该附件被下载次数 2520
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92237&k=41fd2e7a02b28b3c8da6a9ee71d44276&t=1751925365
图片附件:
3D钢筋.PNG
(2017-3-18 19:29, 536.82 KB) / 该附件被下载次数 2680
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92238&k=23b52e1e02f3e2cb21b1d6fd16afae60&t=1751925365
图片附件:
CAD详图.PNG
(2017-3-18 19:29, 13.4 KB) / 该附件被下载次数 2541
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92239&k=49b171c952c7af7361b31ab0cd537376&t=1751925365
图片附件:
计算结果.PNG
(2017-3-18 19:29, 4.62 KB) / 该附件被下载次数 2525
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92240&k=f038aa31afa109db0d9290f95fae6204&t=1751925365
图片附件:
设置钢筋.PNG
(2017-3-18 19:29, 7.52 KB) / 该附件被下载次数 2474
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92241&k=609e5077d97d1453772963c80ff5134e&t=1751925365
作者:
ehuang2009
时间:
2017-3-19 01:54
纵筋设置成搭接了,按规范5d 100间距小值箍加密。
作者:
鲁班技术029
时间:
2017-3-19 09:23
标题:
回复 1# amaoheagou 的帖子
楼主您好,二楼正解,根据图集规范,纵筋绑扎搭接,在搭接区域是按照(5d, 100)取小值进行加密的。
作者:
amaoheagou
时间:
2017-3-19 15:55
标题:
回复 3# 鲁班技术029 的帖子
那就是说,软件计算没有问题
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0