Board logo

标题: 关于16g101-1图集76页 [打印本页]

作者: zhanglinyu    时间: 2017-4-2 21:45     标题: 关于16g101-1图集76页

16g101-1图集76页是否用剪力墙水平筋代替了一部分箍筋(这个我不是很懂,请专家顺便指点一下)?遇到设计要求按此页施工。软件应如何处理?

[ 本帖最后由 zhanglinyu 于 2017-4-2 22:29 编辑 ]
作者: 鲁班技术016    时间: 2017-4-3 08:47

楼主您好,今天没有钢筋工程师值班。可以拨打免费热线4009203000转3咨询
作者: 鲁班技术029    时间: 2017-4-4 10:22     标题: 回复 1# zhanglinyu 的帖子

楼主您好,软件中约束边缘构件可用暗柱布置。
作者: zhanglinyu    时间: 2017-4-4 17:46

我关键是问:1、按该页图集要求,是否用墙水平筋代替了部分箍筋?2、如果问题1是肯定的话,那么代替的这部分箍筋在软件中如何处理?
作者: 鲁班技术029    时间: 2017-4-5 11:42     标题: 回复 4# zhanglinyu 的帖子

楼主您好,软件中墙水平筋不会自动代替部分箍筋,如果要代替的这部分箍筋,需要手动修改结果。
作者: zhanglinyu    时间: 2017-4-5 13:49

16g101-1图集76页是否用剪力墙水平筋代替了一部分箍筋,这个我不是很懂,请专家顺便指点一下。不知道自理理解的对不对。
作者: 鲁班技术029    时间: 2017-4-5 16:59     标题: 回复 6# zhanglinyu 的帖子

您好,您的理解是对的。
作者: 403223089zy    时间: 2021-4-24 10:32     标题: 回复 5# 鲁班技术029 的帖子

墙水平筋不会自动代替部分箍筋,如果要代替的这部分箍筋,需要手动修改结果。请问怎么输入?两边135度,找了没看到简图形式
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-4-25 09:23     标题: 回复 1# zhanglinyu 的帖子

楼主,这应该理解成柱箍筋和水平筋(带有拉筋)间隔来布置,把水平筋上的拉筋一起放在柱里定义就好。至于水平筋端部135度弯钩,在软件中是非一级钢的钢筋是不带弯钩的,需要的话,得调整计算结果,比如把钢筋编号3001改成3201.


图片附件: 1.png (2021-4-25 09:23, 21.07 KB) / 该附件被下载次数 621
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96164&k=259a051eaddfd2b14496903932fc2a1c&t=1743709412