Board logo

标题: 这个是什么鬼? [打印本页]

作者: 蓝色睢河    时间: 2017-4-11 23:39     标题: 这个是什么鬼?

手动布置钢筋,在楼梯位置钢筋出现问题,具体见下图,图纸上纵筋是跨版负筋,C8@150,根据图纸内容往里面输入的出现下面问题,具体见第二张图,注意钢筋拐头的方向。当采用骨架图检查的时候出现怪现象了具体见第三张图。请问怎么解决问题?

[ 本帖最后由 蓝色睢河 于 2017-4-11 23:46 编辑 ]

图片附件: 43.png (2017-4-11 23:39, 56.47 KB) / 该附件被下载次数 1932
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92396&k=78fef6aa50d03e56bad1fce2c79343e7&t=1743969642



图片附件: 43.png (2017-4-11 23:46, 56.47 KB) / 该附件被下载次数 1923
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92397&k=426d899252c246fbad96c6950d8a5250&t=1743969642



图片附件: 44.png (2017-4-11 23:46, 50.72 KB) / 该附件被下载次数 1906
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92398&k=812a71015aea2b4e910c80262860fb7a&t=1743969642



图片附件: 45.png (2017-4-11 23:46, 32.54 KB) / 该附件被下载次数 1944
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92399&k=4534d8b4b23184ba1b2eb11d8f8fff8a&t=1743969642


作者: 鲁班技术004    时间: 2017-4-12 08:58

楼主,你把这钢筋删掉,工程文件保存,重新打开进行布置,看是否问题还出现。如果还存在问题可联系我们客服QQ。
作者: nbjiandai    时间: 2017-4-17 09:46     标题: 回复 1# 蓝色睢河 的帖子

没有人搞了,剪力墙水平筋在梁的位置不要直锚,水平筋与拉钩分开设置保护层,暗梁出料单应该同框架梁一样,现在的暗梁很杂乱,基础梁面标高一样,跨高度不一样的情况下,应该是上部钢筋通长,下部钢筋断开,软件做出来是下部钢筋通长,上部钢筋断开的,筏板没有排列图,现浇板不能分区,说了好多年的事了,新版下料的图形法暗柱没有预留高低桩功能了,越来越退步。