标题:
次梁问题
[打印本页]
作者:
hongyan
时间:
2017-4-12 07:06
标题:
次梁问题
搜狗截图20170412070539.png
(51.46 KB)
2017-4-12 07:06
图片附件:
搜狗截图20170412070539.png
(2017-4-12 07:06, 51.46 KB) / 该附件被下载次数 938
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92400&k=ac512f3cbfd846f948e49fb9d542a4a2&t=1732523099
作者:
鲁班技术004
时间:
2017-4-12 09:01
这个位置的Hc指的是当前跨的支座宽度,如果支座为主梁,那么这个Hc自然就是主梁的宽度,这有什么疑问?
作者:
罗发金
时间:
2017-4-12 15:07
标题:
回复 2# 鲁班技术004 的帖子
其实这个次梁底筋计算错误一直以来都存在着,以前就向薛小华反映过。第47条:软件默认12*D,当有抗扭腰筋时图集伸入支座是大等于0.6lab,而软件默认是12*D(看截图1、2)。
[
本帖最后由 罗发金 于 2017-4-12 15:09 编辑
]
图片附件:
1.png
(2017-4-12 15:09, 120.3 KB) / 该附件被下载次数 1599
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92408&k=7208e2b99a76b1f53053572ef05da72a&t=1732523099
图片附件:
2.png
(2017-4-12 15:09, 101.44 KB) / 该附件被下载次数 1650
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92409&k=dc02f1963ca0353fca97e70a90688c43&t=1732523099
作者:
罗发金
时间:
2017-4-12 15:15
标题:
回复 2# 鲁班技术004 的帖子
如果软件第47条按楼主说的改:MAX(12*D,HC)也不对。改后次梁端支座伸入长度都按hc-保护层了。在非抗扭时候会造成浪费。
作者:
bzgq
时间:
2017-4-12 22:12
悬挑梁有抗扭腰筋也是的。
作者:
hongyan
时间:
2017-4-16 06:42
标题:
回复 2# 鲁班技术004 的帖子
明工:HC是我自己加上去的,加也不对,不加也不对,明工能给我们想个好方法吗?
作者:
鲁班技术004
时间:
2017-4-17 15:19
标题:
回复 6# hongyan 的帖子
你是想修改弯锚平直长度,是吗?将直锚长度设置异常长,修改平直段就有效了。
11.png
(109.17 KB)
2017-4-17 15:19
图片附件:
11.png
(2017-4-17 15:19, 109.17 KB) / 该附件被下载次数 924
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92424&k=353da6e3ee54bcbfa0472f6ad28bdca2&t=1732523099
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0