作者: lj880129    时间: 2017-4-17 19:30     标题: 箍筋加密问题

如图所示,为何在此地方箍筋加密,计算规则默认的。此处没有柱和其他构件。。还是我对规范图集中的箍筋加密条件不知道。请帮忙解释一下。

图片附件: QQ图片20170417191748.png (2017-4-17 19:30, 516.65 KB) / 该附件被下载次数 1750
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92425&k=db0ad3b01c089f4aa3958472c931cfdc&t=1745086575


作者: 鲁班技术029    时间: 2017-4-17 22:03     标题: 回复 1# lj880129 的帖子

楼主您好,如图所示箍筋加密是在主筋搭接范围内的箍筋加密,软件默认设置间距取值为min(5*d,100)。
作者: lj880129    时间: 2017-4-18 08:33     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

哦哦,谢谢您!我翻下101图集查询一下。