作者: 18638108218    时间: 2017-4-20 10:18     标题: 梁钢筋原位标注问题

1.我在对梁进行原位标注的时候,每跨基本上只有左上部筋,无右上部筋,我第一次右上部筋位置空着,输入完保存后发现左右上部筋都被标注且相同,然后我在右上部筋位置输入0,会不会对计算有影响?
2.第一跨的左上部筋和最后一跨的右上部筋总是输不上去是怎么回事啊?我操作问题还是图纸问题?

图片附件: 微信图片_20170420101716.png (2017-4-20 10:18, 33.64 KB) / 该附件被下载次数 2297
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92437&k=2eb57cbc1f488bc24d8c54ee2f4c3975&t=1745086699


作者: 鲁班技术029    时间: 2017-4-20 10:51     标题: 回复 1# 18638108218 的帖子

楼主您好:
1.其中一跨左上的钢筋信息输入之后,紧接着的另一跨右上钢筋软件默认是和上一跨右上部钢筋信息一致的,所以楼主不能在这个位置输入0,要按软件默认;
2.第一跨的左上部筋和最后一跨的右上部筋应该是可以输入的,你加QQ(3014087411),帮你看看。
作者: lichengtong    时间: 2017-4-20 13:08     标题: 回复 1# 18638108218 的帖子

楼主对图纸及平法标注还没能理解,基本上多跨梁左右支座筋相同时只标注一边就可以了,而不是你说的只有左侧没有右侧哦。