标题:
剪力墙纵向同侧两种钢筋设置?
[打印本页]
作者:
amaoheagou
时间:
2017-4-21 14:12
标题:
剪力墙纵向同侧两种钢筋设置?
截图中,左侧纵向钢筋上部是C16@200,下部是C16@100,这样的纵筋如何设置?
[
本帖最后由 amaoheagou 于 2017-4-21 14:55 编辑
]
图片附件:
捕获.PNG
(2017-4-21 14:12, 26.58 KB) / 该附件被下载次数 2098
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92448&k=031cb8f3cda2c1d19ff58f7a6f55c4da&t=1745086699
图片附件:
捕获.PNG
(2017-4-21 14:55, 25.32 KB) / 该附件被下载次数 2131
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92449&k=447f7fac3a3c8d0c0c926108525f5802&t=1745086699
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2017-4-21 14:20
标题:
回复 1# amaoheagou 的帖子
一个100,一个200,那么100当中的一半应该是能跟上部200的进行贯通的,建议定义这位置的纵筋时,按200的间距来定义,100剩下的一半,按200的间距定义在外侧竖向加强筋里,长度定义好即可。
作者:
amaoheagou
时间:
2017-4-21 14:56
标题:
回复 2# 钢筋产品工程师MTX 的帖子
外侧加强筋只能在0层生效,这个剪力墙在-1层,是浇注在-2层的剪力墙的上的,无法搞到0层去。
作者:
lichengtong
时间:
2017-4-23 13:05
能不能开发出自定义断面的墙呢