标题:
锚固设置问题
[打印本页]
作者:
zhanglinyu
时间:
2017-4-25 23:25
标题:
锚固设置问题
如下图所示,软件的锚固设置为什么与图集不同?比如以“二级抗震、C40砼、三级钢”为例,图集是33,但软件默认是34,这是为什么?
图片附件:
图集.png
(2017-4-25 23:25, 126.22 KB) / 该附件被下载次数 1724
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92482&k=f1a7500730d04e76b214c12d741e3d9f&t=1732571561
图片附件:
软件.png
(2017-4-25 23:25, 36.55 KB) / 该附件被下载次数 1708
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92483&k=91c1033ab84d5eb4b71a362c90c6de30&t=1732571561
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2017-4-26 08:40
标题:
回复 1# zhanglinyu 的帖子
楼主,一个是基本锚固值,一个是锚固值。
作者:
zhanglinyu
时间:
2017-4-27 00:25
是 “基本锚固值×抗震锚固长度修正系数=锚固值” 吗?但是一二级抗震锚固长度修正系数是1.15,那么33*1.15=37.95,但是软件中默认的34是怎么算出来的?这个我不太懂,请进一步指点下。
作者:
鲁班技术029
时间:
2017-4-27 21:06
标题:
回复 3# zhanglinyu 的帖子
楼主您好,正如您所说的,基本锚固值×抗震锚固长度修正系数=锚固值,一二级抗震锚固长度修正系数是1.15,那么29*1.15=33.35,软件取值34,这里的基本锚固值要取用非抗震受拉钢筋基本锚固长度。
作者:
zlyooo
时间:
2017-4-28 02:34
是否可以这样理解:图集表格所列的1~3级抗震,是已经乘过系数的,规则是四舍五入(经过验算应该是这样的)。软件乘系数后是向上取整。因此出现了图集是33,而软件是34.
如果是这样的话,软件为什么不按图集的规则设置?
作者:
zhanglinyu
时间:
2017-4-28 13:55
图集中1~3级抗震的数据是否已经乘过系数的,只不过是结果四舍五入。而软件乘系数后的结果是向上取整。因此导致出现了不同结果。并非2楼回复的 “一个是基本锚固值,一个是锚固值” 的原因?
如果是这样的话,软件为什么不采用图集的已经按四舍五入法算好的结果,而要按向上取整法另算一个结果? 要知道不按图集来,对量时很难说服对方。
作者:
zlyooo
时间:
2017-5-2 15:22
楼上说的是不是啊?
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2017-5-3 08:30
标题:
回复 5# zhanglinyu 的帖子
楼主,解释同4楼,向上取整的方式,如楼主觉得取33d合适,那直接进行修改即可。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0