Board logo

标题: 自动套的门窗判别条件有误 [打印本页]

作者: baolifen    时间: 2017-5-8 15:24     标题: 自动套的门窗判别条件有误

当时想法是这样的,当窗台低于90cm时,自动套取一个窗护栏清单。但发现以下问题,自动判别条件完全失效。不管定义成何种高度均没用。这个所属楼层底标高及所属楼层顶标高究竟准确含义是什么,请鲁班客服解答一下



[ 本帖最后由 baolifen 于 2017-5-8 15:28 编辑 ]

图片附件: 新建位图图像.jpg (2017-5-8 15:28, 75.74 KB) / 该附件被下载次数 3294
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92566&k=1f985a65b92141b4d7ce408e358ac31b&t=1750935461


作者: 鲁班技术023    时间: 2017-5-8 15:53     标题: 回复 1# baolifen 的帖子

你好楼主:
你的工程设置是按楼层标高还是工程标高?
作者: baolifen    时间: 2017-5-8 17:04     标题: 回复 2# 鲁班技术023 的帖子

按默认设置,门窗均为楼层标高
作者: 鲁班技术023    时间: 2017-5-8 21:53     标题: 回复 3# baolifen 的帖子

你好楼主:
这个问题经检验测试目前是这样,问题需明天提交研发看看。
作者: baolifen    时间: 2017-5-9 09:33     标题: 回复 4# 鲁班技术023 的帖子

好的,十分感谢
作者: 鲁班技术023    时间: 2017-5-9 10:06     标题: 回复 5# baolifen 的帖子

你好楼主:
所属的楼层标顶标高和底标高指的是楼层的顶标高和底标高。
作者: 鲁班技术023    时间: 2017-5-9 10:32     标题: 回复 5# baolifen 的帖子

你好楼主:
一层这个是个bug,其他楼层是可以的,但是是按照工程标高来的。
作者: baolifen    时间: 2017-5-9 12:14     标题: 回复 7# 鲁班技术023 的帖子

建议应该改成楼层标高,这样才能判别窗户是否是矮窗台,工程标高没啥用途啊
作者: 鲁班技术002    时间: 2017-5-9 13:01     标题: 回复 8# baolifen 的帖子

楼主您好:
                  您可以改用工程顶标高来进行判定,我们也会将这条建议反馈的。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0