标题:
砼墙工程量计算错误
[打印本页]
作者:
resistwind
时间:
2017-5-13 20:01
标题:
砼墙工程量计算错误
如图所示情况,此时砖墙和砼墙的计算方式都是外墙中心线,内墙净长线,此图都是外墙。出现如下错误 如何解决? 砖墙的工程量始终是正确的,砼墙200和400的都错误了!
图片附件:
12.png
(2017-5-13 20:01, 7.76 KB) / 该附件被下载次数 2951
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92593&k=4fdd198c895bb588516d5c5e2fc5c9d3&t=1750534286
图片附件:
13.png
(2017-5-13 20:01, 10.81 KB) / 该附件被下载次数 2895
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92594&k=e4b4fc54f160804c6811461ec82856aa&t=1750534286
图片附件:
145.png
(2017-5-13 20:01, 16.25 KB) / 该附件被下载次数 2919
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92595&k=f29b2b5f5700ef4de336f053bbc7c1c4&t=1750534286
作者:
鲁班技术023
时间:
2017-5-14 09:17
标题:
回复 1# resistwind 的帖子
你好楼主:
请看具体数据,我量取的是墙的中心线,计算结果无问题,你可以再仔细量取或者手算试试。
[
本帖最后由 鲁班技术023 于 2017-5-14 09:29 编辑
]
图片附件:
11111.png
(2017-5-14 09:26, 91.66 KB) / 该附件被下载次数 2983
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92598&k=77c75cb78ce4b32ae2fbe28c4656b870&t=1750534286
图片附件:
11111111.png
(2017-5-14 09:26, 86.4 KB) / 该附件被下载次数 2942
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92599&k=cb28c18aeac2a7fad16a52a9ab0a44c1&t=1750534286
图片附件:
QQ图片20170514092215.png
(2017-5-14 09:26, 44.89 KB) / 该附件被下载次数 3015
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92600&k=fdf4b0fa366bbe8344a981bb67db0c2f&t=1750534286
图片附件:
距离.png
(2017-5-14 09:29, 131.78 KB) / 该附件被下载次数 2947
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92602&k=abb3654a430bfa13a2f4a43c237d9fde&t=1750534286
作者:
resistwind
时间:
2017-5-14 11:49
标题:
回复 2# 鲁班技术023 的帖子
你图中的肯定没问题,首先你把砖墙和砼墙的计算方式都设置成外墙中心线,内墙净长线, 然后吧比较短的砼外墙设置成400 你在看看相交与不相交的工程量是否出现了问题?
作者:
resistwind
时间:
2017-5-14 12:05
引用:
原帖由
鲁班技术023
于 2017-5-14 09:17 发表
你好楼主:
请看具体数据,我量取的是墙的中心线,计算结果无问题,你可以再仔细量取或者手算试试。
直接看校验后的结果!!!明显存在差异
图片附件:
25.png
(2017-5-14 12:05, 21.85 KB) / 该附件被下载次数 2923
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92603&k=6a2cee9db4c68e906a4805497ddb5bee&t=1750534286
图片附件:
26.png
(2017-5-14 12:05, 26.34 KB) / 该附件被下载次数 2928
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92604&k=bb94974b74f2acb21e82b448398f8bbe&t=1750534286
作者:
鲁班技术023
时间:
2017-5-14 12:33
标题:
回复 4# resistwind 的帖子
你好楼主:
因为你两堵墙厚不一样,所以优先算的较厚的墙,横向的砼墙算的通长,纵向的算到了横向的外边线。工程量这样计算是对的。
作者:
resistwind
时间:
2017-5-14 12:56
标题:
回复 5# 鲁班技术023 的帖子
虽然说这样计算,砼墙整体的方量是没有问题的,但是我们是按照面积计算的,定额的计算规则也是按照墙中心线来计算的,对最终套价是有影响的,这样计算违背的按照中心线计算的原则了!!,还有 砖墙和砼墙不相交为什么就不会影响呢? 这样解释有点牵强吧?
[
本帖最后由 resistwind 于 2017-5-14 12:59 编辑
]
作者:
鲁班技术023
时间:
2017-5-14 14:54
标题:
回复 6# resistwind 的帖子
你好楼主:
这不是牵强,你把砖墙画上去,砼墙就成了两堵墙了,所以软件就这样可计算了。
作者:
resistwind
时间:
2017-5-14 15:11
标题:
回复 7# 鲁班技术023 的帖子
那遇到这样的情况如何解决?
现在每次遇到有剪力墙的工程都是先把砼墙画完后计算出砼墙的工程量 记录下来,然后在去画砖墙,然后在计算砼墙的工程量,看和之前的工程量是否一致,基本上一致的情况下很少,或多或少都有差别,所以每次都要检查每个相交的地方,相当繁琐!
作者:
鲁班技术023
时间:
2017-5-14 18:24
标题:
回复 8# resistwind 的帖子
你好楼主:
墙体之前相交扣减的关系肯定会使工程量发生轻微变化的,而且软件墙体计算是按照规则来的。
作者:
1+1
时间:
2017-5-15 07:35
你必须要算到中心线的话,砖墙与砼墙交接处可用0墙连接
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)