标题:
板支座钢筋
[打印本页]
作者:
ycjz17
时间:
2017-5-17 14:59
标题:
板支座钢筋
双层双向板上排另外附加支座钢筋。支座钢筋的第一根的起步应该是2/S+50吧;软件中只能选择2/S; S ;50这3个应该增加2/S+50,要不每跨要一个附加支座钢筋
作者:
ycjz17
时间:
2017-5-17 15:03
另外斜向梁戓斜圆形梁附加支座钢筋不能识别两侧梁(计算的时候没有扣梁宽)
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2017-5-17 15:07
标题:
回复 1# ycjz17 的帖子
可以把S/2+50换算成具体的数值来定义。
作者:
ycjz17
时间:
2017-5-17 15:07
111111111111111111111111111111
图片附件:
1.png
(2017-5-17 15:07, 61.52 KB) / 该附件被下载次数 4857
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92621&k=e3aadce392e93a67e6eec460d2972576&t=1732620701
图片附件:
QQ图片20170517150503.png
(2017-5-17 15:07, 76.53 KB) / 该附件被下载次数 4891
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92622&k=d937e6b9189315c09992faa35553bbd2&t=1732620701
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2017-5-17 15:10
标题:
回复 4# ycjz17 的帖子
这两张图有什么疑问吗?
作者:
ycjz17
时间:
2017-5-17 15:10
软件平行梁计算的 但是图纸是这样的
图片附件:
2.png
(2017-5-17 15:10, 13.33 KB) / 该附件被下载次数 4821
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92623&k=687352afded8f0398e0056a811c376ab&t=1732620701
作者:
ycjz17
时间:
2017-5-17 15:13
梁中到梁中是9036扣梁600 应该是8436-50*2=8336/100+1=85根 如果是S/2+50只有84根呀现在是91根
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2017-5-17 15:14
标题:
回复 6# ycjz17 的帖子
布置的支座钢筋方向是垂直于当前支座边线(或者是绘制的方向),图上这样的有一定倾斜角度的,这个目前还做不到。
作者:
ycjz17
时间:
2017-5-17 15:19
板厚300长度2600*2+600C25@100每跨多24.5*6=147公斤
图片附件:
3.png
(2017-5-17 15:19, 2.27 KB) / 该附件被下载次数 4743
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92624&k=73f680b5db1bae49100149e8fbcf6877&t=1732620701
作者:
ycjz17
时间:
2017-5-17 15:23
只是提一下 想起来画到梁旁边了
图片附件:
4.png
(2017-5-17 15:23, 34.06 KB) / 该附件被下载次数 4822
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92625&k=bafc067c451386781fa3de7894caf19c&t=1732620701
作者:
lichengtong
时间:
2017-5-18 14:14
标题:
回复 5# 钢筋产品工程师MTX 的帖子
意思是就算这个板已经布置了双向上层筋,而这个支座钢筋还是会计算分布筋,分布筋的计算结果不准确。
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2017-5-18 15:00
标题:
回复 7# ycjz17 的帖子
没有扣梁宽,可能是支座钢筋绘制的线条,没有与板边重合,建议你放大图形看看支座钢筋的两个点跟板边的两个角点是否重合了。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0