标题:
关于圈梁的植筋计算
[打印本页]
作者:
ZHOUQZH
时间:
2017-5-23 22:39
标题:
关于圈梁的植筋计算
圈梁在计算设置中设置埴筋时,为什么计算结果是圈梁与构造柱和门框柱的连接处都会计算植筋。如何设置只计算与一次结构之间植筋。
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2017-5-24 08:58
标题:
回复 1# ZHOUQZH 的帖子
只设置与一次结构有植筋,那么圈梁的计算设置先不要设置植筋,遇到一次结构的圈梁,私有属性调整设置植筋即可。
作者:
lichengtong
时间:
2017-5-24 09:12
标题:
回复 2# 钢筋产品工程师MTX 的帖子
假如一条墙上中间有构造柱呢?另外软件根本不会计算和构造柱的植筋的。
[
本帖最后由 lichengtong 于 2017-5-24 09:15 编辑
]
作者:
ZHOUQZH
时间:
2017-5-24 11:09
标题:
回复 3# lichengtong 的帖子
现在这个版本圈梁遇门框柱都会计算植筋
作者:
ZHOUQZH
时间:
2017-5-24 11:10
标题:
回复 2# 钢筋产品工程师MTX 的帖子
那这样每个都要私有属性里设置,比较麻烦的
作者:
ZHOUQZH
时间:
2017-5-24 11:13
再说如果圈梁总长也不超过500MM的话也算植筋长度再加一个原有长度就相当于重复计算了
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)