标题:
钢筋定尺长度
[打印本页]
作者:
lb10000
时间:
2017-6-10 14:57
标题:
钢筋定尺长度
我算积水坑出现9000mm的钢筋,但是我在定尺长度中并未设置9000mm优先
图片附件:
1.png
(2017-6-10 14:57, 68.24 KB) / 该附件被下载次数 2182
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92771&k=74877bd1318fb47f9b89b60ecf141c81&t=1732528723
图片附件:
2.png
(2017-6-10 14:57, 66.06 KB) / 该附件被下载次数 2164
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92772&k=ee09d778090720a45547057e9e2cf04e&t=1732528723
作者:
鲁班技术029
时间:
2017-6-11 10:43
标题:
回复 1# lb10000 的帖子
您好,可以将工程发送到技术部邮箱看看 (
Support@lubansoft.com
)。发送时备注下问题及联系方式。
作者:
lb10000
时间:
2017-6-11 19:33
已发送工程文件到您们邮箱!
作者:
lb10000
时间:
2017-6-13 16:37
请问我的问题研究出来了吗?工程已经发到你们邮箱。研究出来了请回复我的邮箱
860997177@QQ.COM
!多谢!
作者:
鲁班技术004
时间:
2017-6-13 17:16
标题:
回复 1# lb10000 的帖子
楼主,你这问题根本就不是问题,是你逻辑上的理解偏差。
定尺长度没有9m设置,难道就不能出现9m的钢筋?没有这样的因果关联。
只是碰巧有钢筋计算出的长度正好是9m,这个9m仅仅是个普通钢筋,并不是习惯的定性为定尺长。
4799+4217-0.5*32=9000
作者:
lb10000
时间:
2017-6-14 14:57
请问软件的钢筋模数设定有何用,软件想算多少就算多少?我现在是两种原材料12000m**000mm.但是当用套筒连接时要切去端头共50.请问我设置的8950的模数软件为何不优先采用?而且软件算出来的并不是用了11950mm然后刚好差9000mm.
作者:
大胆的干警
时间:
2017-6-14 16:12
好像优先计算的只有9000和4500.楼主可以试试设置单根钢筋最大长度为8950
作者:
lb10000
时间:
2017-6-17 18:29
都试过,没有用。看看鲁班这种回答,有些寒心!
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)