Board logo

标题: 钢筋定尺长度 [打印本页]

作者: lb10000    时间: 2017-6-10 14:57     标题: 钢筋定尺长度

我算积水坑出现9000mm的钢筋,但是我在定尺长度中并未设置9000mm优先

图片附件: 1.png (2017-6-10 14:57, 68.24 KB) / 该附件被下载次数 2182
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92771&k=74877bd1318fb47f9b89b60ecf141c81&t=1732528723



图片附件: 2.png (2017-6-10 14:57, 66.06 KB) / 该附件被下载次数 2164
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92772&k=ee09d778090720a45547057e9e2cf04e&t=1732528723


作者: 鲁班技术029    时间: 2017-6-11 10:43     标题: 回复 1# lb10000 的帖子

您好,可以将工程发送到技术部邮箱看看 (Support@lubansoft.com)。发送时备注下问题及联系方式。
作者: lb10000    时间: 2017-6-11 19:33

已发送工程文件到您们邮箱!
作者: lb10000    时间: 2017-6-13 16:37

请问我的问题研究出来了吗?工程已经发到你们邮箱。研究出来了请回复我的邮箱860997177@QQ.COM!多谢!
作者: 鲁班技术004    时间: 2017-6-13 17:16     标题: 回复 1# lb10000 的帖子

楼主,你这问题根本就不是问题,是你逻辑上的理解偏差。
定尺长度没有9m设置,难道就不能出现9m的钢筋?没有这样的因果关联。
只是碰巧有钢筋计算出的长度正好是9m,这个9m仅仅是个普通钢筋,并不是习惯的定性为定尺长。
4799+4217-0.5*32=9000
作者: lb10000    时间: 2017-6-14 14:57

请问软件的钢筋模数设定有何用,软件想算多少就算多少?我现在是两种原材料12000m**000mm.但是当用套筒连接时要切去端头共50.请问我设置的8950的模数软件为何不优先采用?而且软件算出来的并不是用了11950mm然后刚好差9000mm.
作者: 大胆的干警    时间: 2017-6-14 16:12

好像优先计算的只有9000和4500.楼主可以试试设置单根钢筋最大长度为8950
作者: lb10000    时间: 2017-6-17 18:29

都试过,没有用。看看鲁班这种回答,有些寒心!