Board logo

标题: (加急)请教关于基础标高不同引起的柱等问题 [打印本页]

作者: dyf0914    时间: 2017-6-20 14:41     标题: (加急)请教关于基础标高不同引起的柱等问题

由于建筑存在吊脚楼,部分基础的标高相对于其它区的一层或者二层。基础只能布置在0层,只能通过修改基础标高实现。如果柱布置在对应标高的楼层(以3层为例进行说明),调整柱的标高与基础标高一致,无法识别到柱插筋;如果布置在1层或者0层,可以识别到柱插筋,但是与4层的柱无法对接,只要相隔有楼层,则底部无插筋或下部柱筋在本柱的部分,同时底部识别为自动收头。如果把柱全高放在同一层,则加密区无法识别,同时引起单楼层看图时看不全,无法进行交底;如果把吊脚楼部分设置为同一层,通过分层布置梁板,则钢筋加密区无法识别。
作者: 鲁班技术004    时间: 2017-6-20 15:24     标题: 回复 1# dyf0914 的帖子

请楼主把以上这些情况对应的工程文件放上来,或者发送到技术部邮箱  Support@lubansoft.com
作者: lichengtong    时间: 2017-6-20 17:52     标题: 回复 1# dyf0914 的帖子

基础只要正常布置,对于吊脚柱,可以在其下一层布置同基础厚度板,自动读取柱底标高就行了。