标题:
配电房内电缆沟如何跨架配线
[打印本页]
作者:
jsyh_qhc1970
时间:
2017-7-1 09:01
标题:
配电房内电缆沟如何跨架配线
配电房内的高低配电柜下设电缆沟,从地下引人的桥架进入电缆沟,但如何采用跨架配线布线,实际施工时,从地下电箱布线沿着桥架经过跨层后出线沿电缆沟布置引到配电柜,但我用跨架配线后,出线从桥架出线点直线引到配电柜,而不是沿电缆沟布置的,如何解决
作者:
鲁班技术026
时间:
2017-7-1 09:05
标题:
回复 1# jsyh_qhc1970 的帖子
在选择配电箱之前可输入D进行制定路径,进入沟槽后再输入D选择配电柜
作者:
jsyh_qhc1970
时间:
2017-7-3 09:50
但问题出来了,从吊顶中桥架用电管引下进入电箱,跨架配线时,在菜单里加上管道,电缆沟也生成了电管,如不加,从吊顶下来的量里又没有电管,如何解决
作者:
jsyh_qhc1970
时间:
2017-7-3 09:53
实际施工中电缆沟中的电缆是不用穿管的
作者:
鲁班技术026
时间:
2017-7-3 10:51
标题:
回复 4# jsyh_qhc1970 的帖子
1、若是要配线一步完成的就是上面的步骤,另外多出来的管子可在报表内输出EXCEL中修改
2、若不进行人工扣减,那么出桥架后的这部分工程就是任意不管线来操作
作者:
libin5650
时间:
2017-7-5 14:53
软件的缺陷,这个问题存在好久了,鲁班就是不进行本地优化,真是无语了。
作者:
lq1618
时间:
2017-7-5 16:56
确实 ,我也遇到这个问题,很麻烦 而且报表显示也很明了 很多时候甲方要我们的计算底稿 导出的EXCEL表别人根本看不懂 报表格式可以参考一下 算王软件 希望鲁班的工程师能改善
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0