标题: 框架柱箍筋加密怎么布置? [打印本页]

作者: jijuejiong    时间: 2017-7-7 09:25     标题: 框架柱箍筋加密怎么布置?

同根柱子,一半箍筋间距100,一半200。怎么设置?
作者: 鲁班技术004    时间: 2017-7-7 11:35     标题: 回复 1# jijuejiong 的帖子

请截图看看具体什么样的。
作者: jijuejiong    时间: 2017-7-7 14:05



图片附件: QQ截图20170707140453.png (2017-7-7 14:05, 2.98 KB) / 该附件被下载次数 1526
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92951&k=136e9606fd7d2c9c08106cd7cd79df7b&t=1745074937



图片附件: QQ截图20170707140503.png (2017-7-7 14:05, 5.65 KB) / 该附件被下载次数 729
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92952&k=d4ddefabe60129f7edd919d6c8434fd3&t=1745074937


作者: 鲁班技术004    时间: 2017-7-7 14:52     标题: 回复 3# jijuejiong 的帖子

2.300是本层柱的哪个位置?中偏上吗?
加密长度支持修改的。

图片附件: 123.png (2017-7-7 14:52, 130.24 KB) / 该附件被下载次数 726
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=92953&k=ddb826d39547ad63474fffee4870f7aa&t=1745074937


作者: jijuejiong    时间: 2017-7-7 14:57

-450到2300非加密,2300到4500加密
作者: jijuejiong    时间: 2017-7-7 14:59

输入加密区的标高范围就可以了吗
作者: 鲁班技术004    时间: 2017-7-7 15:00     标题: 回复 6# jijuejiong 的帖子

不是输入标高范围,而是直接输入数值,请你看4楼截图标注的位置。至于是下加密还是上加密,请你根据图纸调整。