标题:
筏板钢筋的搭接长度为何未计算?
[打印本页]
作者:
三泰疯子
时间:
2017-7-23 15:59
标题:
筏板钢筋的搭接长度为何未计算?
计算设置里是设置的绑扎,但在计算的时候为何未计算搭设长度?这样筏板的钢筋就少算了好多。
QQ图片20170723160603.png
(53.05 KB)
2017-7-23 16:07
[
本帖最后由 三泰疯子 于 2017-7-23 16:07 编辑
]
图片附件:
QQ图片20170723160603.png
(2017-7-23 16:07, 53.05 KB) / 该附件被下载次数 748
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93033&k=9b0ad9cbab8e64277eff5e66dc8cf6c8&t=1714957554
作者:
鲁班技术004
时间:
2017-7-24 11:23
标题:
回复 1# 三泰疯子 的帖子
请楼主看看此钢筋的定尺长度是多少。
作者:
三泰疯子
时间:
2017-7-24 16:28
标题:
回复 2# 鲁班技术004 的帖子
定尺长度是默认的9米,改为12米后也是一样的结果
作者:
鲁班技术004
时间:
2017-7-24 17:09
标题:
回复 3# 三泰疯子 的帖子
楼主用的不是最新版本吧,建议用26.1.1试试,如果仍没计算出搭接,请把工程文件和问题发到邮箱
Support@lubansoft.com
作者:
三泰疯子
时间:
2017-7-25 08:56
标题:
回复 4# 鲁班技术004 的帖子
查看单个构件里是没有,但在报表里是有增加绑扎接头的重量和接头数量的,谢谢!
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0