Board logo

标题: 构造柱植筋错误 [打印本页]

作者: tongwei    时间: 2017-8-21 11:56     标题: 构造柱植筋错误

软件计算构造柱植筋时,都是上下部都计算了,而现场有时门窗抱框住是和过梁一个高度,不需要到层高位置,所以顶部也不需要植筋,如下图所示,这养的咋处理了,计算设置里试了,不行

图片附件: 图片1.png (2017-8-21 11:56, 238.86 KB) / 该附件被下载次数 1828
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93221&k=073354e36dc26f63c31cd2d707572e66&t=1745995555


作者: 鲁班技术026    时间: 2017-8-21 12:25     标题: 回复 1# tongwei 的帖子

楼主你好,不好意思
今天中午没有钢筋的工程师值班,会在下午1点上班后进行回复
也可以拨打4009203000转3进行联系
作者: 鲁班技术035    时间: 2017-8-21 13:58

楼主您好,您顶部没有植筋的话可以直接在计算结果中进行修改结果即可。
作者: lichengtong    时间: 2017-8-21 14:45

把这种低的另外定义一下属性就可以了  选择类型1 设置插筋
作者: tongwei    时间: 2017-8-21 14:53

手动修改计算结果倒是可以,就是不知道软件有没有这方面计算设置来处理这个问题,楼上的改节点,设置插筋不行。我这是要植筋的
作者: 鲁班技术035    时间: 2017-8-21 15:20

楼主您好,暂时还没有。