Board logo

标题: 搭接设置问题 [打印本页]

作者: meteoryhy    时间: 2017-9-26 09:13     标题: 搭接设置问题

工程中,在设置搭接的时候,区分了大小钢筋的搭接方式,怎么布置完构件计算查看,搭接方式和设置的不一样?
如梁,我在设置中设置了2.5~12  绑扎; 14~25  单面焊,可计算结果出来,全部是搭接的
请问高手们,这是什么问题?
作者: 鲁班技术004    时间: 2017-9-26 09:42     标题: 回复 1# meteoryhy 的帖子

你看看出来的搭接方式是什么,对应的钢筋直径是多少。最好截图说明问题。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0