软件不计算电缆终端头预留长度是否正确?
如题。软件只计算了箱体半周长的预留长度,那么电缆头制作的长度是否包括在了箱体半周长的预留长度内?如未包括是否需要计算电缆头预留长度?软件计算是否正确?
作者:
鲁班技术026
时间:
2017-9-29 13:47
标题:
回复 1# lxg_0347 的帖子
你好,鲁班软件内不考虑电缆头的预留长度,只统计电缆头个数,如需计算可查阅下定额规范
作者:
一冲程
时间:
2017-10-1 11:59
标题:
电缆头预留长度?是指因接电缆头该段的线长?这个应该列在各种损耗中,不应单独考虑
电缆头预留长度?是指因接电缆头该段的线长?这个应该列在各种损耗中,不应单独考虑
作者:
libin5650
时间:
2017-10-14 17:05
电缆头的预留长度是要计算的,软件没有考虑这一点,并不是象楼上说的什么在损耗中,我们这边是按1.5M一个头计算的.
作者:
一冲程
时间:
2017-10-17 21:44
引用:
原帖由
li**
于 2017-10-14 17:05 发表
电缆头的预留长度是要计算的,软件没有考虑这一点,并不是象楼上说的什么在损耗中,我们这边是按1.5M一个头计算的.
http://wenda.so.com/q/1368376544067151?src=150 “
1 在规程中,电缆的设计长度没有规定为电缆头预留1.5M.......
[
本帖最后由 一冲程 于 2017-10-17 21:45 编辑
]
作者:
一冲程
时间:
2017-10-17 22:09
高压电缆头预留长度1.5米,低压电缆不需要
作者:
libin5650
时间:
2017-10-27 17:11
详见定额计算规则.