标题:
承台上下部钢筋不同时箍筋
[打印本页]
作者:
juguoteng
时间:
2017-10-10 21:49
标题:
承台上下部钢筋不同时箍筋
承台上部8根钢筋,下部9根钢筋,8支箍时计算结果出现很多看不懂的箍筋结果,麻烦帮看一下,谢谢!
图片附件:
承台1.jpg
(2017-10-10 21:49, 21.14 KB) / 该附件被下载次数 1705
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93447&k=54548dfc78d3e081b298951981e1e982&t=1732519234
图片附件:
计算结果.jpg
(2017-10-10 21:49, 45.35 KB) / 该附件被下载次数 1694
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93448&k=0179d77f5b156a53b0f576b692763025&t=1732519234
作者:
鲁班技术035
时间:
2017-10-11 08:54
楼主您好,这些是根据您的箍筋支数来判断的,那些后面的是您增加的箍筋。
作者:
罗发金
时间:
2017-10-11 10:43
标题:
回复 2# 鲁班技术035 的帖子
8根面筋(9根底筋),8肢箍。内箍应该套2根面筋(2根底筋),怎么计算都不应该220的。
作者:
鲁班技术035
时间:
2017-10-11 13:29
楼主您好,我和您算的不太一样,我算出来的是215,加我QQ1422528913
作者:
juguoteng
时间:
2017-10-16 16:41
标题:
回复 3# 罗发金 的帖子
实际下料时应该还是145是准确的,220的全部是多余出来的,具体原因我也没想明白。谢谢回答。
作者:
鲁班技术035
时间:
2017-10-16 19:36
楼主您好,信息不全,无法确定,请加QQ1422528913,把工程发来。
作者:
LIJUN
时间:
2017-10-21 08:18
标题:
回复 1# juguoteng 的帖子
按101图集箍筋对纵筋隔一拉一的原则。应该是套2根钢筋,软件是有问题
[
本帖最后由 LIJUN 于 2017-10-21 08:23 编辑
]
作者:
鲁班技术035
时间:
2017-10-22 08:38
楼主您好,需要发具体的图来看。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)