Board logo

标题: 承台上下部钢筋不同时箍筋 [打印本页]

作者: juguoteng    时间: 2017-10-10 21:49     标题: 承台上下部钢筋不同时箍筋

承台上部8根钢筋,下部9根钢筋,8支箍时计算结果出现很多看不懂的箍筋结果,麻烦帮看一下,谢谢!

图片附件: 承台1.jpg (2017-10-10 21:49, 21.14 KB) / 该附件被下载次数 1705
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93447&k=54548dfc78d3e081b298951981e1e982&t=1732519234



图片附件: 计算结果.jpg (2017-10-10 21:49, 45.35 KB) / 该附件被下载次数 1694
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93448&k=0179d77f5b156a53b0f576b692763025&t=1732519234


作者: 鲁班技术035    时间: 2017-10-11 08:54

楼主您好,这些是根据您的箍筋支数来判断的,那些后面的是您增加的箍筋。
作者: 罗发金    时间: 2017-10-11 10:43     标题: 回复 2# 鲁班技术035 的帖子

8根面筋(9根底筋),8肢箍。内箍应该套2根面筋(2根底筋),怎么计算都不应该220的。
作者: 鲁班技术035    时间: 2017-10-11 13:29

楼主您好,我和您算的不太一样,我算出来的是215,加我QQ1422528913
作者: juguoteng    时间: 2017-10-16 16:41     标题: 回复 3# 罗发金 的帖子

实际下料时应该还是145是准确的,220的全部是多余出来的,具体原因我也没想明白。谢谢回答。
作者: 鲁班技术035    时间: 2017-10-16 19:36

楼主您好,信息不全,无法确定,请加QQ1422528913,把工程发来。
作者: LIJUN    时间: 2017-10-21 08:18     标题: 回复 1# juguoteng 的帖子

按101图集箍筋对纵筋隔一拉一的原则。应该是套2根钢筋,软件是有问题

[ 本帖最后由 LIJUN 于 2017-10-21 08:23 编辑 ]
作者: 鲁班技术035    时间: 2017-10-22 08:38

楼主您好,需要发具体的图来看。