标题:
1/2层高上部为混凝土墙 ,下部填充墙。绘制墙面抹灰填充墙不出量
[打印本页]
作者:
YYH1963
时间:
2017-11-27 09:48
标题:
1/2层高上部为混凝土墙 ,下部填充墙。绘制墙面抹灰填充墙不出量
1/2层高上部为混凝土墙 ,下部填充墙。用绘制墙面的方式布置墙面装饰,混泥土墙出量,填充墙扣减不出量,怎么解决
作者:
鲁班技术007
时间:
2017-11-27 10:15
标题:
回复 1# YYH1963 的帖子
您好 装饰默认不扣填充墙的,您看一下计算规则里有没有选择扣掉
作者:
YYH1963
时间:
2017-11-27 10:48
标题:
回复 2# 鲁班技术007 的帖子
填充墙在没在选中扣减项目中
作者:
鲁班技术007
时间:
2017-11-27 11:03
标题:
回复 3# YYH1963 的帖子
绘制墙面的时候,标高有调整过吗?
作者:
YYH1963
时间:
2017-11-27 11:39
设置请见截图
图片附件:
设置1.png
(2017-11-27 11:39, 12.45 KB) / 该附件被下载次数 2302
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93862&k=bca19aafda57de5d5e351b0a9606749e&t=1749816876
图片附件:
设置2.png
(2017-11-27 11:39, 18.26 KB) / 该附件被下载次数 2369
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93863&k=0a414492c0dbd3aa4f2ebd91a81a3035&t=1749816876
图片附件:
设置3.png
(2017-11-27 11:39, 10.38 KB) / 该附件被下载次数 2367
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93864&k=a554e4371921bc5a392a4b818fef8a88&t=1749816876
图片附件:
设置4.png
(2017-11-27 11:39, 13.69 KB) / 该附件被下载次数 2358
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93865&k=6070c3b4452819c10a9feb6d795d4182&t=1749816876
作者:
鲁班技术007
时间:
2017-11-27 13:23
标题:
回复 5# YYH1963 的帖子
装饰默认是随砼墙走的。
图二,装饰标高没调整过,所以填充墙部位没有装饰,要重新设置装饰的标高。
或者更简单的办法:砼墙的底标高您根本没必要改,就从0开始,装饰布上去就是正常的,砼墙会扣掉填充墙。
作者:
YYH1963
时间:
2017-11-27 15:28
标题:
回复 6# 鲁班技术007 的帖子
装饰底标高改为0
作者:
鲁班技术007
时间:
2017-11-27 16:33
标题:
回复 7# YYH1963 的帖子
您装饰是从0开始的就改为0
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0