冷热桥怎么处理
[打印本页]
作者:
winorange
时间:
2018-1-13 10:21
标题:
冷热桥怎么处理
我是外墙内保温,然后内墙面的砖墙和梁柱上的保温做法不一样,软件在布置上怎么区分开,如果手动来分开绘制相当麻烦,因为梁不好画。
作者:
鲁班技术002
时间:
2018-1-13 11:04
标题:
回复 1# winorange 的帖子
楼主您好;
修改下保温的计算规则,让内墙面的保温扣柱梁。
作者:
winorange
时间:
2018-1-13 11:10
标题:
回复 2# 鲁班技术002 的帖子
那梁柱面呢,梁柱面也要布置,怎么布,两者要重叠,然后减砖墙吗?求教,内墙保温怎么做比较好。
作者:
winorange
时间:
2018-1-13 11:13
标题:
回复 2# 鲁班技术002 的帖子
不知道刚才回复成功了没有,现在回复都不能立马显示了,就是砖墙保温计算规则扣除梁柱后,那梁柱上面的不一样的保温做法怎么布置。
作者:
winorange
时间:
2018-1-13 12:08
砖墙面是可以通过这样规则扣减,但是梁柱面呢,不同于砖墙面的梁柱面保温再怎么布上去。
作者:
鲁班技术002
时间:
2018-1-13 13:59
标题:
回复 5# winorange 的帖子
楼主您好:
墙面保温层面积应包含梁柱的面积,您可以用布保温来布置柱面,绘制保温来画梁面的。
作者:
winorange
时间:
2018-1-14 14:36
标题:
回复 6# 鲁班技术002 的帖子
谢谢你的解答